只看楼主

一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?

一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?
tianpeizhang
2017年01月04日 08:44:11
12楼
设置电动排烟窗不是机械排烟,仍是自然排烟;电动排烟窗不是自动排烟窗。我认为不必设置FAS系统。电动排烟窗手动开启不可以吗?
回复
fitman
2017年01月04日 09:32:15
13楼
这个问题是我们电气专业的人想得太多了。暖通专业很多场所都是设计为自然排烟。那些排烟窗户都要人手打开的。我们加了一点电控系统,方便操作,本来是提高了安全性的,但反而突然要把防护等级提高了一个档次,那明显是不合理的。可惜很多审图人员也不明白(或者说不愿去明白),电动排烟窗和自动排烟窗是两回事。

luoxingta

赞同

回复
wqh_2008
2017年06月21日 17:50:25
14楼
这个问题一直纠结。。。。。
回复
希望在前方
2017年06月26日 09:42:04
15楼
路过............
回复
a396673967
2017年06月26日 10:45:56
16楼
大家一起学习
回复
qzw_cool
2017年07月27日 10:19:27
17楼
根据规范就要设自报系统,但是还的确有点过了
回复
gxmyya
2017年07月27日 15:51:12
18楼
根据规范就要设自报系统.但可以和当地消防部门沟通,把排烟窗的电控箱放在门口易于操作的地方,可以不做自动报警吧。毕竟这是丁类厂房。
回复
开心老爸
2017年07月27日 15:51:36
19楼
可以先考虑撇开规范,只从实际考虑:
如果不设火灾自动报警系统图,电动排烟窗如何开启?所以应该设置的
回复
wx_1616551412740
2021年03月24日 10:31:48
21楼

自然排烟窗,做手动排烟窗,电动开启。这样可以不设计火灾报警系统。暖通设计一般不会做自动排烟窗的,消防设计太麻烦了