建筑工程施工 楼主 发帖

承台基础下部不停冒水,如何处理

楼主
1楼2016-11-0714:29
原勘探报告下无地下水,地下15米深,现发现有一个承台下部开挖后不停地往上冒水,正好是承台桩部位,怀疑打桩时打穿了一个透水层,其它承台均未发现。水不停往上涌,水量还不小,得一台水泵不停抽才行。承台上面还有80cm的筏板基础,想请教各位有无好的办法解决这个问题,这个承台和筏板基础该如何解决。
现在的临时措施时,承台里挖了一条小沟,将水引导外面砌了一个砖井不停地抽水。个人初步的想法是在承台下的挖的小沟回填石子引流,在下沟上做盖板,这样可使承台可以浇筑,并在承台下部形成流水通道,在外侧的水井也下挖下去,埋护筒下去抽水,护筒上留阀门后面封井。不知有无其它好的办法,请告知,谢谢。


13
  • 2楼
    承台外打一深井降水。。最后抽水管阀门封堵。
    2016-11-7 15:14
  • 3楼
    做盲沟给水引到基础外 然后抽水 楼主的办法可行
    2016-11-8 06:42
  • 5楼
    非常好的问题,希望听到更多的答案,收藏了
    2016-11-12 20:41
  • 6楼
    非常好的问题,希望听到更多的答案,收藏了
    2016-11-12 23:22
  • 7楼
    甲方施工员 发表于 2016-11-8 06:42
    做盲沟给水引到基础外 然后抽水 楼主的办法可行
    承台还好解决,后面施工筏板的时候怎么抽水,抽到筏板外头吗?
    2016-11-12 23:55
  • 8楼
    kugemei 发表于 2016-11-12 23:55
    承台还好解决,后面施工筏板的时候怎么抽水,抽到筏板外头吗?
    只能把盲沟引到底板周边去了
    2016-11-13 15:45
  • 9楼
    dengken205 发表于 2016-11-13 15:45
    只能把盲沟引到底板周边去了
    再基础范围内 你还要做降水井的封堵 引到外面最起码没有少一个渗漏可能
    2016-11-14 08:27
  • 10楼
    先挖导沟,在旁边挖一降水井,承台建好后再进行封堵,看是否可行。