承台基础下部不停冒水,如何处理
zhongcongzhou
2016年11月07日 14:29:08
来自于建筑施工
只看楼主

原勘探报告下无地下水,地下15米深,现发现有一个承台下部开挖后不停地往上冒水,正好是承台桩部位,怀疑打桩时打穿了一个透水层,其它承台均未发现。水不停往上涌,水量还不小,得一台水泵不停抽才行。承台上面还有80cm的筏板基础,想请教各位有无好的办法解决这个问题,这个承台和筏板基础该如何解决。现在的临时措施时,承台里挖了一条小沟,将水引导外面砌了一个砖井不停地抽水。个人初步的想法是在承台下的挖的小沟回填石子引流,在下沟上做盖板,这样可使承台可以浇筑,并在承台下部形成流水通道,在外侧的水井也下挖下去,埋护筒下去抽水,护筒上留阀门后面封井。不知有无其它好的办法,请告知,谢谢。

2016年11月07日 15:14:46
2楼
承台外打一深井降水。。最后抽水管阀门封堵。
回复
甲方施工员
2016年11月08日 06:42:17
3楼
做盲沟给水引到基础外 然后抽水 楼主的办法可行
回复
lydzc
2016年11月12日 20:41:57
5楼
非常好的问题,希望听到更多的答案,收藏了
回复
hnzx
2016年11月12日 23:22:17
6楼
非常好的问题,希望听到更多的答案,收藏了
回复
kugemei
2016年11月12日 23:55:57
7楼
甲方施工员 发表于 2016-11-8 06:42 做盲沟给水引到基础外 然后抽水 楼主的办法可行承台还好解决,后面施工筏板的时候怎么抽水,抽到筏板外头吗?
回复
dengken205
2016年11月13日 15:45:11
8楼
kugemei 发表于 2016-11-12 23:55 承台还好解决,后面施工筏板的时候怎么抽水,抽到筏板外头吗?只能把盲沟引到底板周边去了
回复
甲方施工员
2016年11月14日 08:27:59
9楼
dengken205 发表于 2016-11-13 15:45 只能把盲沟引到底板周边去了再基础范围内 你还要做降水井的封堵 引到外面最起码没有少一个渗漏可能
回复
qq_1449548974675
2016年11月15日 19:41:54
10楼
先挖导沟,在旁边挖一降水井,承台建好后再进行封堵,看是否可行。
回复
cow1511089422642
2017年11月19日 20:00:40
11楼
插了
回复
cow1511089422642
2017年11月19日 20:00:41
12楼
插了
回复

相关推荐

APP内打开