燃气锅炉房弱电设备防爆要求
co1477885807819
2016年11月04日 10:24:05
只看楼主

各位大神,请问燃气锅炉房的弱电设备有什么防爆要求。这边一个项目的燃气锅炉旁边装了一个消火栓和两个雨淋阀,上面有很多弱电设备(信号阀、压力开关、报警按钮等),不知道对于弱电设备有没有什么防爆要求

各位大神,请问燃气锅炉房的弱电设备有什么防爆要求。这边一个项目的燃气锅炉旁边装了一个消火栓和两个雨淋阀,上面有很多弱电设备(信号阀、压力开关、报警按钮等),不知道对于弱电设备有没有什么防爆要求
zhumeng7225
2016年11月05日 10:12:08
2楼
燃气锅炉旁边不需要,如果离燃气锅炉较远最好防爆,这个距离规范没有明确,就要自己拿捏了。
回复
co1477885807819
2016年11月07日 10:47:58
3楼
zhumeng7225 发表于 2016-11-5 10:12 燃气锅炉旁边不需要,如果离燃气锅炉较远最好防爆,这个距离规范没有明确,就要自己拿捏了。多谢指教,不过还是不太明白,为什么燃气锅炉旁边不需要,离的远要做防爆
回复
新手前来报到
2016年11月07日 11:00:47
4楼
我也不是很清楚,过来看看大神们的回答
回复
a396673967
2016年11月07日 13:04:52
5楼
电气设备都标上防爆型就好了
回复
worldsoft
2016年11月08日 08:53:43
6楼
参考《锅炉房设计规范》GB50041-2008第15.2.2天要求“燃油、燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。”
回复
fitman
2016年11月08日 10:38:02
7楼
一般的燃气锅炉房不用防爆电气,但事故排风的电机暧通专业一般选防爆电机。另外,燃气锅炉房应设集中阀门的计量间,些间应按2区设计。
回复
co1477885807819
2016年11月08日 11:04:58
8楼
fitman 发表于 2016-11-8 10:38 一般的燃气锅炉房不用防爆电气,但事故排风的电机暧通专业一般选防爆电机。另外,燃气锅炉房应设集中阀门的 …多谢指点,确实锅炉房旁边有一个燃气调压间
回复
zhumeng7225
2016年11月10日 13:33:22
9楼
0文化人0 发表于 2016-11-7 10:47 多谢指教,不过还是不太明白,为什么燃气锅炉旁边不需要,离的远要做防爆看爆规,上面有,忘了那条了
回复
希望在前方
2016年11月11日 08:19:39
10楼
路过,看看
回复
byqdsq
2016年11月18日 10:20:20
11楼
电气设备都标上防爆型就好了
回复