讨论屋顶实验消火栓的设置压力问题
九河之间
2016年11月02日 16:32:37
只看楼主

消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看? 规范如下: 7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;

消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集
98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看?

规范如下:
7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;
2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算 。

1111.png


1111.png

waterwold
2016年12月23日 13:27:38
22楼
lichangan1000 发表于 2016-11-4 14:18 南辕北辙,0.35和0.25是主泵起来的压力要求。与增压稳压消防给水设备对消火栓15m要求两码事! 还讨论半天! …是不是这个意思?试验消火栓的压力,是在启动泵之后进行测试的?满足5L/S和0.25或0.35MPa的要求。而平时泵未启动,只需满足最不利点0.15MPa的要求啊?

lichangan1000

规范是这个意思啊。

回复
stan22
2017年04月03日 11:40:09
23楼
学习了,搞清楚了。
回复
为我们自己的
2017年04月03日 12:53:25
24楼
进来学习一下
回复
tql1
2017年12月26日 15:24:29
25楼

压力宜按扣除最不利点消火栓标高与屋面的试验栓的高差(可能正或负)。

回复
川号子
2017年12月30日 00:08:11
26楼

好资料,楼主谢谢了!

回复
风雨小诗
2018年02月26日 13:20:33
27楼

学习了  关于动压和静压确实应该好好学习下!

回复