二十七层剪力墙住宅且底层设置两层框架裙房(与主楼相连,局部两跨框架),施工图按剪力墙设计且裙房抗震等级同高层剪力墙;审图公司意见让按框架剪力墙结构复核,根据高规8.1.4条调整剪力。这个意见有点不合适吧,请高手指点。

二十七层剪力墙住宅且底层设置两层框架裙房(与主楼相连,局部两跨框架),施工图按剪力墙设计且裙房抗震等级同高层剪力墙;审图公司意见让按框架剪力墙结构复核,根据高规8.1.4条调整剪力。这个意见有点不合适吧,请高手指点。
东邪同学
2016年10月31日 22:33:46
2楼
:D算合适的,要不然柱子抗震配筋过小。去吧,比较合适这样
回复
fengkuang2055
2016年11月01日 09:53:28
3楼
问题的本质在于底部(剪力墙底部加强区、裙房部分)的水平剪力的分配,可适当调整(加大)裙房部分竖向构件(砼柱)的水平剪力的承受能力。
回复
吸力锅
2016年11月01日 11:34:32
4楼
按框架剪力墙结构复核没有错
回复
kengjindhef
2016年11月01日 13:40:43
5楼
剪力墙还是框架剪力墙结构差别还是i很大的。设计时候必须注意。
回复
cdddd
2016年11月02日 08:19:41
6楼
http://www.to8to.com/yezhu/z17159.html
剪力墙结构和框架剪力墙结构(简称框剪结构)有很大区别,剪力墙结构无明柱、明梁、无填充墙,所有强提除门窗预留洞以外全部采用混凝土浇筑。而框剪结构的主要结构是框架,既由梁柱构成,很小一部分是剪力墙,墙体全部采用填充墙体。全剪力墙结构一般很少使用,虽然体整体性好,但他的自身重量太大,对基础的要求很高。我们现在高层、小高层建筑绝大多数采用框剪结构。
回复
blessing
2016年11月07日 15:08:34
7楼
复核构件配筋是没错的,不是作为主模型的,单纯为了安全,看看配筋是否有变。
回复
zhanglin2829124
2016年11月07日 22:05:57
8楼
可以按框剪结构复核一下框架柱。
回复
co1479896360911
2016年11月23日 18:30:27
9楼
66666666666666666666
回复
djhcszdh
2016年11月24日 02:35:27
10楼
tangsir90 发表于 2016-11-23 18:30 66666666666666666666值得思考一下,按框架剪力墙复核
回复
co1472003501327
2017年06月01日 12:08:04
11楼
很好的资料,收下啦,多谢楼主
回复