【每周交流会 · 二十一期】探讨地下室里风口布置与气流组织的关系
木荣古儿
2016年10月26日 13:10:06
来自于通风排烟
只看楼主

交流主题: 地下室里风口布置与气流组织的关系? 交流内容: 大家谈谈自己的看法,并加以解释! 风口对气流组织有着关键作用,根据送回风量,选择合适的风口,均匀分配,同时避免柱和梁的阻挡,理论上是“风口位置决定气流组织”。



000013.jpg









交流主题:




地下室里风口布置与气流组织的关系?






交流内容:




大家谈谈自己的看法,并加以解释!








风口对气流组织有着关键作用,根据送回风量,选择合适的风口,均匀分配,同时避免柱和梁的阻挡,理论上是“风口位置决定气流组织”。




下面是某网友的一点疑问:如果是一个地下室 ,排风排烟补风的话 风口应该怎么布置?为什么?







各位来谈谈自己的看法吧!

























交流时间





一周,给大家提供互相交流的空间,



在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。




通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。























活动奖励:1-50个

土木

币(能够说出自己见解者)






参与时间:2016/10/18-10/25









往期精彩话题回顾





【每周交流会 · 二十期】低温散热器和高温散热器在使用方法上有什么差别?


【每周交流会 · 十九期】静电除尘和HEPA过滤网谁更好一些?




【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?




【每周交例会·十七期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?




【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?




【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?




【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?




【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化? 




【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!




往期更多内容请点击淘专辑查看







co1475978951299
2016年10月28日 11:04:58
8楼


振翅欲飞的凤凰,设计方案很漂亮,不知道使用功能效果怎么样
回复
滴血雄鹰
2016年10月28日 11:26:14
10楼
排风来说,讲究排风口布置,跟空调送风相反,多点排风,一点送风就可以了。排烟气流组织的要求烟气流向和人流疏散方向相反,考虑这点就可以了。
回复
木荣古儿
2016年10月28日 13:15:48
12楼
大家可以发表对此的见解,请不要发灌水贴
回复
大虾大虾
2016年10月29日 07:51:05
14楼
多点排风,一点送风就可以了。关键是形成负压。
回复
xingye8860
2016年10月29日 16:37:20
15楼
太 牛了,这方案设计得,期待中
回复
丛林突击
2016年10月30日 15:22:21
16楼
两边加起来不能超过60M好像
回复
曾大帥
2016年10月31日 10:36:21
18楼
按规范防火分区建筑面积计算
回复
lgtlllhb641
2016年10月31日 14:03:41
19楼

谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
回复
tian田田
2016年11月01日 09:45:33
23楼
气流方向与疏散方向相反且适量补新风
回复
北五
2016年11月01日 21:08:51
25楼
关键是形成负压
回复