【欣赏】做一个优质的泵房管道工程
co1467533724001
2016年10月20日 13:50:33
只看楼主

水泵安装样板 常见问题: 1、水泵电机电源管固定不合理;金属软管超过80cm长,未采用防水金属软管易生锈。 2、水泵吸入管变径采用同心或偏心下连接,易产生气囊。 3、水泵进出水管上返弯头,没有经过减震直接固定,没有减震措施和不利于管道拆、装。 4、基脚螺丝安装不合理。(平垫片、弹簧片、螺栓外露1~3口丝、无防腐措施工。) 泵房工程的一般工序


1.png
水泵安装样板

常见问题:
1、水泵电机电源管固定不合理;金属软管超过80cm长,未采用防水金属软管易生锈。
2、水泵吸入管变径采用同心或偏心下连接,易产生气囊。
3、水泵进出水管上返弯头,没有经过减震直接固定,没有减震措施和不利于管道拆、装。
4、基脚螺丝安装不合理。(平垫片、弹簧片、螺栓外露1~3口丝、无防腐措施工。)

泵房工程的一般工序
水泵基础→水泵安装→管道及支架安装→接线、接地安装→地面及排水沟→支架根部收头→标识


欣赏优质泵房管道工程,你说美不美?
2.png
设备配管合理,附件成排成线,固定支架位置正确

3.png
设备配管布局合理

4.png
管道附件安装成排成线,标高一致,面漆标识清晰准确

5.png
设备及配管位置正确、合理,排列整齐

6.png
报警阀安装及配管排列整齐、美观、管距一致

泵房工程相关规范要求
《建筑电气工程施工质量验收规范》要求:
14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:
1、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
2、可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;
3、可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》要求:
泵入口前的直管段长度应不小于入口直径D的3倍,泵前后的变径管长度不应小于大小管径差的5~7倍;水泵吸入口变径采用偏心顶平连接,出口采用同心变径连接。

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》要求:
3.3.15 管道接口应符合下列规定:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。

细部节点做法图解
7.png
8.png
9.png


关键工序:
1、设备基础必须进行细致的定位放样,地坪施工前应将接地线、电源管预埋到位,设备安装前应提前将基础上表面进行粉刷抹光,防止设备安装后出现中间部位无法收口、粉刷面层遮掩设备减振垫等现象。

2、设备四周U-PVC排水沟和排水沟周边磁片先冲筋埋设,再进行地面砼面层施工。
10.png

地面引上电机电源管安装,设备电源管防水弯,设备及电源管接地跨接, 基脚螺栓收口处理。
11.png
12.png
13.png
桥架引入电机电源做法:定制电缆引下线45度设计巧妙安装规范。


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


9.png


10.png


11.png


12.png


13.png

格子间小李
2016年10月20日 14:08:08
2楼
感谢分享,非常有用!
回复
mvb6666
2016年10月20日 16:17:23
3楼
谢谢楼主分享
回复
给排水设计佬
2016年10月21日 12:54:07
5楼
做是做的挺好的,不过图片对我来说作用不大,但还是可以顶一下
回复
awsa325
2016年10月21日 16:07:37
6楼
要有设计图纸就更好了
回复
youpxrhino
2016年10月22日 08:52:58
7楼
能提供一下图纸吗!
回复
zcb780607
2016年10月22日 09:57:58
8楼
谢谢楼主分享
回复
攻城师15875
2016年10月22日 12:04:12
9楼
还是真诚的感谢!
回复
shuohaodeshenme
2016年10月24日 14:33:22
10楼
真漂亮,设计 到艺术 怎么完美结合
回复
waterwold
2016年10月25日 12:59:39
11楼
谢谢大神分享
回复
lyf200401
2016年10月25日 14:36:47
12楼
好东西,谢谢楼主了
回复

相关推荐

APP内打开