【洪飞宇原创】规范条文:高层钢结构14个爆点解析!
vexyu
vexyu Lv.13
2016年10月17日 14:12:00
只看楼主

1 为啥没有给出Q460级钢材的强度?     《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中钢材最高强度只给到Q420,而即将出版的《钢结构设计规范》钢材最高强度给到了Q460,为啥高层钢结构不推荐使用高强度钢材?



1
为啥没有给出Q460级钢材的强度?


    《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中钢材最高强度只给到Q420,而即将出版的《钢结构设计规范》钢材最高强度给到了Q460,为啥高层钢结构不推荐使用高强度钢材?


        因为目前国产的Q460钢材应用到高层民用建筑钢结构时,它的有些指标尚达不到要求,所以《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015不推荐在高层民用建筑钢结构中采用Q460钢。


2
焊缝强度为啥跟母材的强度值一样?


       《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015表4.2.4中给出的焊缝强度值跟母材的强度值是一样的,但这并不代表焊缝的实际强度跟母材实际强度一样,其实焊缝的实际强度普遍高于相应的母材强度,而为了体现强连接的设计思想,所以规范才取焊缝的强度值跟母材的强度值一样。1.jpg


3
为何钢结构框架柱包括钢管混凝土柱?


        各种研究表明,钢管混凝土柱与钢柱的性能是相当的,并且在某些方面钢管混凝土柱的性能还优于全钢柱,所以在《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中钢结构框架柱包括钢管混凝土柱。        

2.jpg

4
钢管混凝土框架支撑结构的位移角限值应该取多少?

        依据《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015第3.5.2条,钢管混凝土框架支撑结构的层间位移角可取为1/250。


3.jpg

        但在《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936-2014第4.3.6条中,将框架支撑的位移角限值定为1/300。

4.jpg

      其实对于这种以框架为主的框架-支撑、框架-墙板结构,其结构的真正变形,尤其是剪切变形主要来源于梁的弯曲变形,而这个梁是钢梁,钢梁与全钢柱连接或是钢管混凝土柱的连接是一样的,再加上钢管混凝土柱与钢柱的性能是相当的,所以《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015将钢管混凝土框架支撑结构的位移角定为1/250。

     道理就是这个道理,具体工程中如何执行,就看当事人的魄力大小了。

5
钢结构与混凝土结构的抗风性能哪个好?

       钢结构的延性好,所以其抗震性能优越,但其抗风性能是不如混凝土结构的。


6
为何钢结构的刚重比限值比混凝土结构的刚重比限值低?

        《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015规定的刚重比公式如下:

5.jpg

        而《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010规定的刚重比公式如下:

6.jpg

        为何钢结构的刚重比限值比混凝土结构的刚重比限值低呢?因为混凝土构件在受力开裂时弯曲刚度会降低,故一般考虑其弯曲刚度折减50%,而钢结构在屈服以前其刚度是不降低的,所以二者的刚重比限值也相差一倍。


7
为何钢结构阻尼比会因为高度不同而不同?

        因为结构的阻尼比本身就是很难估计,只是一个拍脑袋的数据,《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015对阻尼比进行分档主要是对于低层楼降低地震作用的考虑,对于高度大于200m的楼,我们要求从严控制,而且高度大于200m的楼的周期基本在3s以上,地震作用已经较低,故阻尼比可适当取低值。        

7.jpg

8
计算节点域变形时,梁端弯矩采用标准值还是设计值?


        一般情况下,计算结构变形时,所采用的荷载均为标准值,而《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015的6.2.5条所写的设计值为印刷错误,应该改为标准值。

8.jpg


9
框架结构弹性计算必须采用二阶线性分析?


        层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015第6.2.2条规定如下:

9.jpg

        其实《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015第6.2.2条的“应”应该改为“宜”,就是说在特定条件下才必须采用二阶线性分析,一般情况下也可以采用一阶线性分析并考虑柱计算长度系数。在《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015第7.3.2条中规定可以佐证此观点。

10.jpg

        必须强调的是,即使在《高采用二阶线性分析,在计算柱长细比时,仍然要计入柱计算长度系数,二者不是一回事。


11.jpg

10
10、壁厚小于16mm时,可否采用焊接箱形柱?

        《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015规定:采用电渣焊时,箱形柱的壁板厚度不应小于16mm,因为电渣焊时,其对壁板输入的能量是很大的,当壁板厚度较薄时,容易产生壁板变形。当箱形柱的壁板厚度小于16mm时,应采用冷成型方管柱。

11
梁翼缘局部加宽后,翼缘板的宽厚比如何限定呢?



        为了提高节点延性,在罕遇地震作用下使塑性铰远离梁柱节点区,《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015推荐了梁翼缘扩翼式、梁翼缘局部加宽式、梁翼缘盖板式、梁翼缘板式、狗骨式等连接方式。 


       12.jpg

       规范限定翼缘板件的宽厚比,主要是在出现塑性铰的位置才提出这个要求,梁翼缘局部加宽后,塑性铰外移了,所以这个局部加宽的位置不用按抗震要求验算宽厚比,只要按一般梁在塑性铰位置的要求就行了。

12
梁柱连接时腹板螺栓为何变大了?


        《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015中对于腹板螺栓承受的力分为受弯区和受剪区,受剪区螺栓承受整个梁的全部剪力,受弯区承担由腹板分担的弯矩而产生的剪力,相对于以前的设计,这部分剪力是增加的,所以螺栓直径或数量会适当增加。

13.jpg

13
腹板补强板需要整体塞焊吗?


         《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015要求,当节点域厚度不满足7.3.5-7.3.8条要求时,应进行节点域腹板局部加厚或补强。

14.jpg

        对于不满足7.3.7条节点域腹板稳定性要求时,若采用补强板,必须对补强板进行整体塞焊,使补强板与原腹板形成整体。

15.jpg


        而对于仅仅是节点域抗剪不满足时,可以不进行整体塞焊。

16.jpg


14
外包式柱脚一定要验算极限受弯承载力吗?


        《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-2015规定,在外包混凝土顶部箍筋处,当柱可能出现塑性铰时,才验算柱脚极限受弯承载力是否大于钢柱的全塑性受弯承载力。也就是说例如柱脚在地下二、三层以下,柱脚不会出现塑性铰时,是不用验算这个的。



17.jpg


注:本文部分内容参考了郁银泉大师的公开演讲内容,在此表示感谢!


作者:洪飞宇,可添加微信308492256拉入土木精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!
134011fl8azcext87cc2m2.jpg.thumb.jpg






17.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


134011fl8azcext87cc2m2.jpg.thumb.jpg

qiangxq1
2016年10月18日 07:51:09
2楼
谢谢楼主分享
回复
duanjjxj
2016年10月18日 10:35:19
3楼
谢谢楼主分享
回复
py1101
2016年10月18日 11:18:51
4楼
比较详尽的讲解,谢谢
回复
luochongchong
2016年10月18日 12:46:01
5楼
很好的资料, 谢谢楼主分享。
回复
niniguo58
2016年10月18日 12:59:46
6楼

很好的资料, 谢谢楼主分享。
回复
花开顷刻
2016年10月18日 15:33:14
7楼
规范爆破队:lol
回复
lkjh12345321545
2016年10月18日 15:53:13
8楼
下载看看,学习学习。
回复
glj_guo
2016年10月18日 19:32:46
9楼
学习学习了。
回复
涵梦蓉忆
2016年10月19日 08:58:07
10楼
谢谢分享资料还蛮好的
回复
ltrliu
2016年10月19日 09:49:00
11楼
谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开