你不知道的那些现场脚手架通病与安全问题,6点轻松掌握
co1468823072136
2016年10月09日 15:22:05
来自于建筑施工
只看楼主

1.脚手架搭设的技术要求 设计扣件式钢管脚手架:       即要满足作业要求,不能超过杆件承受能力的允许限度;       不要超过设计所能允许的荷载(270kg/㎡)       脚手架应采取整体结构分段卸载措施。 2.脚手架搭建的技术要求




1.脚手架搭设的技术要求






设计扣件式钢管脚手架:






      即要满足作业要求,不能超过杆件承受能力的允许限度;






      不要超过设计所能允许的荷载(270kg/㎡)






      脚手架应采取整体结构分段卸载措施。






2.脚手架搭建的技术要求








地基与基础















     脚手架地基与基础施工,必须根据脚手架的搭设高度、搭设场地的土质情况进行处理。




     脚手架底座标高宜高于自然地坪50mm脚手架基础必须平整,回填土必须夯实。




     立杆(竖管)每根立杆底部应设置底座或垫板。














脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固





      定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。






      横向扫地杆宜采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上






纵向水平杆的构造要求:





     纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。




     纵距水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接(搭接必须符合:搭接长度不应小于1m,应等间距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆头的距离不应小于100mm)















   

    踢脚板的宽度不小于180mm,边上的踢脚板应固定在两侧的立杆上,横切向的踢脚板要覆盖整个脚手架的宽度。








与钢结构相连接的脚手架












3.安全隐患





















4.脚手架的拆除




      

 


根据施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管批准后方可实施;







      由施工单位负责人进行拆除的技术交底。






      应清除脚手架上杂物及地面的障碍物。






      拆除脚手架是要标明作业区域,设立警告牌或将该区域围起来,配备监护人以防无关人员进入。






5.脚手架实例





















6.现场脚手架通病





1)不设或少设扫地杆




2)小横杆不在主节点上




3)立杆间距过大




4)不设剪刀撑或少设剪刀撑




5)缺少与固定物的连接固定




6)立杆悬空




7)缺少垫木或垫木不附要求




8)单跳板、跳板未绑扎固定 、探头过长