低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?
abaozi
abaozi Lv.7
2016年10月04日 21:43:04
只看楼主

低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?求解。

低压发电机柜中,零排需要重复接地吗?求解。
老灰兔子
2016年10月04日 22:55:37
2楼
发电机柜不需要!!!!!!!!!!!!!!!
回复
a396673967
2016年10月04日 23:39:27
3楼
可以是it系统
回复
tyxljs
2016年10月05日 00:04:46
4楼
老灰兔子 发表于 2016-10-4 22:55 发电机柜不需要!!!!!!!!!!!!!!!能解释一下出处吗,谢谢!
回复
老灰兔子
2016年10月05日 20:29:15
5楼
tyxljs 发表于 2016-10-5 00:04 能解释一下出处吗,谢谢!发电机是独立系统,它所附带的装置只要中性点接了地并引接出N线就可以了。发电机通常与市电联结,为市电的备份(应急)电源。市电本身就有重复接地,所以发电机没有必要做什么重复接地。
回复
abaozi
2016年10月05日 20:56:00
6楼
老灰兔子 发表于 2016-10-5 20:29 发电机是独立系统,它所附带的装置只要中性点接了地并引接出N线就可以了。发电机通常与市电联结,为市 …这样吧,我为了详细讨论这个话题,我把当时做试验的低压柜的二次图纸和一次图纸,发上来吧,这样大家都好分析。
回复
abaozi
2016年10月05日 20:56:26
7楼
这样吧,我为了详细讨论这个话题,我把当时做试验的低压柜的二次图纸和一次图纸,发上来吧,这样大家都好分析。
回复
abaozi
2016年10月05日 21:46:11
8楼
老灰兔子 发表于 2016-10-4 22:55 发电机柜不需要!!!!!!!!!!!!!!!发电机柜中的框架断路器是四极的喔,把零排也断开了,需要重复接地吗?你们有没有相关的标准,拿来看看吧。
回复
abaozi
2016年10月05日 21:46:42
9楼
a396673967 发表于 2016-10-4 23:39 可以是it系统发电机柜中的框架断路器是四极的喔,把零排也断开了,需要重复接地吗?你们有没有相关的标准,拿来看看吧
回复
abaozi
2016年10月05日 21:48:45
10楼
tyxljs 发表于 2016-10-5 00:04 能解释一下出处吗,谢谢!想问问你,附带的装置是什么意思?中性点接地并引出N线又是什么意思?它和变压器低压侧直接接地中的TN-C和柜体中的TN-C-S概念是一样的吗?想请教一下你这个问题。
回复
abaozi
2016年10月05日 21:49:07
11楼
发电机柜中的框架断路器是四极的喔,把零排也断开了,需要重复接地吗?你们有没有相关的标准,拿来看看吧
回复

相关推荐

APP内打开