2张图片彻底理解过冷度与过热度
coolgou1987
2016年10月04日 19:32:50
来自于制冷技术
只看楼主

1、过热度所谓过热度,是指在感温包处测得的制冷剂蒸气温度高出其露点温度的度数。过热度的测量方法:在尽可能靠近感温包的位置测量蒸发压力,并将读数换算成温度,然后用感温包处测得的实际温度减去该温度。过热度的单位是 Kelvin(K)或 °C。过热度对于膨胀阀的正常工作起着举足轻重的作用。阀门的作用就是让过热度保持恒定。TEV 的主要作用是控制过热度,而过热度也会调节 TEV 的开度,从而实现闭合回路控制。

1、过热度

所谓过热度,是指在感温包处测得的制冷剂蒸气温度高出其露点温度的度数。

所谓过冷度,是指在液体管路中同一位置测得的泡点温度与液体温度之差。

过冷度的单位是 Kelvin(K)或 °C。

膨胀阀入口处的过冷度至少要达到2 K,以确保热力膨胀阀无故障地工作。

为了防止膨胀阀前端的制冷剂中出现气泡,制冷剂的过冷度必不可少。

制冷剂中的气泡会降低膨胀阀的性能,从而减少供给蒸发器的液体。


余老六
2017年04月02日 08:27:17
12楼
学习了、、、
回复
coolgou1987
2017年05月05日 12:59:45
13楼
谢谢支持。。。
回复
大大智
2017年06月02日 20:49:34
14楼
马克,谢谢分享!
回复
小花81260669
2017年06月05日 20:39:28
15楼
本帖最后由 小花81260669 于 2017-6-5 20:45 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-10-5 19:53 我不认可这种关于“过热”和“过冷”的论述及图示。 过热,并不是在蒸发器中形成的,应该是蒸发后的气 …荣老师:1对同一种物质(工质、制冷剂),在饱和状态下,饱和压力所对应的温度就叫“饱和温度”这个定义应该都毋庸置疑。2物质(工质、制冷剂)的实际温度高于“饱和温度”即为 过热;实际温度低于“饱和温度”即为 过冷。这个不知道您是否认同。3如果认同那么:实际温度怎么来—-实际用温度计测量得来;饱和温度怎么来—-在测量实际温度的同一点测量实际压力,查表得到该物质对应的饱和温度。到这一步不知道您是否认同。因此根据以上3步我认为:在整个制冷循环的任何一处我们都可以测量温度、压力来计算该处是过热、还是饱和、还是过冷。您看我这个理解对不?
回复
荣昌制冷
2017年06月06日 09:16:24
16楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-6 11:13 编辑 小花81260669 发表于 2017-6-5 20:39 荣老师:1对同一种物质(工质、制冷剂),在饱和状态下,饱和压力所对应的温度就叫“饱和温度”这个定义 …你好,你说的第一和第二点我完全认同,第三点的第一句话(分号前的那句)我也认同,这些理论含义不会变。但第三点分号后的那句话及你的最后这句话我有不同看法:根据饱和温度和饱和压力的定义,再回到该主题的问题:压缩后的蒸汽在冷凝器中进行换热时,同样是在整个容器里(冷凝器里)形成一个沸腾的动态过程,而没有达到一个相对动态平衡的状态,所以相对在这期间(冷凝过程期间)是不能定义其属“饱和”状态的。同样,根据这种含义,你的最后“认为”也就不能成立了,特别是“在整个制冷循环的任何一处”这句话,你把整个制冷循环过程都当作是“饱和状态”了,所以认为“都可以测量温度、压力来计算该处是过热、还是饱和、还是过冷”了。
回复
小花81260669
2017年06月08日 14:36:31
17楼
荣昌制冷 发表于 2017-6-6 09:16 你好,你说的第一和第二点我完全认同,第三点的第一句话(分号前的那句)我也认同,这些理论含义不会变。 …感谢荣老师的不厌其烦:)就凭为我打这么多字,我该请您喝酒:handshake希望有这个机会
回复
co1495525670908
2017年06月09日 10:34:43
18楼
谢谢,非常感谢,学习到啦

韩高君:荣昌老师讲的非常精辟,通俗易懂,老师非常有耐心,内容质量非常高。

回复

相关推荐

APP内打开