求助,冷库地面没有保温
zxl7756662
zxl7756662 Lv.3
2016年09月22日 16:37:41
来自于制冷技术
只看楼主

我有个冷库项目,计算好冷负荷后安装完毕后温度拉不下来。冷库长23m宽8m高6m, 设计温度是4~6℃,选了两台10匹压缩机组。找甲方确认后乃地面没有保温,并且冷库门是那种滑升门,保温效果很差。在最开始的高温的天气里温度还可以达到6.7℃,但是最近起风了后温度一直都拉不下来。请教大神:1.现在想地面不保温了,再加台10匹设备可否达到想要的温度?2.滑升门有什么办法可以保温效果好一点?我有个想法是在门的另一侧在装一个快速卷帘门,带保温那种。


我有个冷库项目,计算好冷负荷后安装完毕后温度拉不下来。冷库长23m宽8m高6m, 设计温度是4~6℃,选了两台10匹压缩机组。找甲方确认后乃地面没有保温,并且冷库门是那种滑升门,保温效果很差。在最开始的高温的天气里温度还可以达到6.7℃,但是最近起风了后温度一直都拉不下来。
请教大神:
1.现在想地面不保温了,再加台10匹设备可否达到想要的温度?
2.滑升门有什么办法可以保温效果好一点?我有个想法是在门的另一侧在装一个快速卷帘门,带保温那种。

175218156295552627.jpg


114453303556226314.jpg


557514568410837921.jpg


335261391316166864.jpg

tyq841006
2016年09月28日 09:59:12
12楼
资料挺好学到了
回复
lgtlllhb641
2016年09月28日 10:05:11
13楼
资料挺好学到了
回复
ephone
2016年10月17日 22:23:31
14楼
zxl7756662 发表于 2016-9-28 09:18 再加两台就是35匹,这个没地面保温的冷库能达到4到6℃的对吧?达到4到6℃应该没有问题。
回复
cow1473506066098
2017年05月13日 11:03:41
15楼
我个人建议客户还是地面重新做,可能前期费用会很高,但是从长远看还是划算的!