我有个冷库项目,计算好冷负荷后安装完毕后温度拉不下来。冷库长23m宽8m高6m, 设计温度是4~6℃,选了两台10匹压缩机组。找甲方确认后乃地面没有保温,并且冷库门是那种滑升门,保温效果很差。在最开始的高温的天气里温度还可以达到6.7℃,但是最近起风了后温度一直都拉不下来。请教大神:1.现在想地面不保温了,再加台10匹设备可否达到想要的温度?2.滑升门有什么办法可以保温效果好一点?我有个想法是在门的另一侧在装一个快速卷帘门,带保温那种。


我有个冷库项目,计算好冷负荷后安装完毕后温度拉不下来。冷库长23m宽8m高6m, 设计温度是4~6℃,选了两台10匹压缩机组。找甲方确认后乃地面没有保温,并且冷库门是那种滑升门,保温效果很差。在最开始的高温的天气里温度还可以达到6.7℃,但是最近起风了后温度一直都拉不下来。
请教大神:
1.现在想地面不保温了,再加台10匹设备可否达到想要的温度?
2.滑升门有什么办法可以保温效果好一点?我有个想法是在门的另一侧在装一个快速卷帘门,带保温那种。

175218156295552627.jpg


114453303556226314.jpg


557514568410837921.jpg


335261391316166864.jpg

zxl7756662
2016年09月22日 16:39:25
2楼
图1是想加的快速卷帘门,后面的都是现在的门。现在冷库门口有个缓冲间,缓冲间的门也是滑升门,图示那种。
回复
荣昌制冷
2016年09月22日 17:36:23
3楼
zxl7756662 发表于 2016-9-22 16:39 图1是想加的快速卷帘门,后面的都是现在的门。现在冷库门口有个缓冲间,缓冲间的门也是滑升门,图示那种。保温只是耗冷量的问题,但两台10P机组要负担1104m3的冷藏库也太小了,用40P机组那就好了。
回复
lgtlllhb641
2016年09月23日 10:27:16
4楼
好资料,谢谢楼主分享。
回复
zxl7756662
2016年09月23日 15:44:44
5楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-22 17:36 保温只是耗冷量的问题,但两台10P机组要负担1104m3的冷藏库也太小了,用40P机组那就好了。你好,在之前的正常冷库应用中,这个是可以的。但是这个冷库没有保温和冷库门。我再加两台7.5匹设备,可以吗?
回复
荣昌制冷
2016年09月23日 16:15:00
6楼
zxl7756662 发表于 2016-9-23 15:44 你好,在之前的正常冷库应用中,这个是可以的。但是这个冷库没有保温和冷库门。我再加两台7.5匹设备,可以 …冷库和冷库门没有保温,不能补做吗?再加制冷机的投资和运行费用不考虑吗?得不偿失啊。
回复
斗战圣佛
2016年09月23日 16:44:38
7楼
真不明白,为什么这么干?省事或是省点一次性投资费用?
回复
zxl7756662
2016年09月24日 11:47:14
8楼
斗战圣佛 发表于 2016-9-23 16:44 真不明白,为什么这么干?省事或是省点一次性投资费用?求指点,我再加两台7.5匹能不能解决问题?
回复
zxl7756662
2016年09月24日 11:49:36
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-9-23 16:15 冷库和冷库门没有保温,不能补做吗?再加制冷机的投资和运行费用不考虑吗?得不偿失啊。他们地面已经做好了,地面地坪漆都做了。再就是冷库门没法做成平移门。
回复
zxl7756662
2016年09月28日 09:18:07
10楼
zxl7756662 发表于 2016-9-24 11:47 求指点,我再加两台7.5匹能不能解决问题?再加两台就是35匹,这个没地面保温的冷库能达到4到6℃的对吧?
回复
zxl7756662
2016年09月28日 09:18:49
11楼
斗战圣佛 发表于 2016-9-23 16:44 真不明白,为什么这么干?省事或是省点一次性投资费用?感谢大神关注,求赐教!