制冷技术 楼主 发帖

求助,冷库地面没有保温

楼主
1楼2016-09-2216:37

我有个冷库项目,计算好冷负荷后安装完毕后温度拉不下来。冷库长23m宽8m高6m, 设计温度是4~6℃,选了两台10匹压缩机组。找甲方确认后乃地面没有保温,并且冷库门是那种滑升门,保温效果很差。在最开始的高温的天气里温度还可以达到6.7℃,但是最近起风了后温度一直都拉不下来。
请教大神:
1.现在想地面不保温了,再加台10匹设备可否达到想要的温度?
2.滑升门有什么办法可以保温效果好一点?我有个想法是在门的另一侧在装一个快速卷帘门,带保温那种。




14
  • 2楼
    图1是想加的快速卷帘门,后面的都是现在的门。现在冷库门口有个缓冲间,缓冲间的门也是滑升门,图示那种。
    2016-9-22 16:39
  • 3楼
    zxl7756662 发表于 2016-9-22 16:39
    图1是想加的快速卷帘门,后面的都是现在的门。现在冷库门口有个缓冲间,缓冲间的门也是滑升门,图示那种。
    保温只是耗冷量的问题,但两台10P机组要负担1104m3的冷藏库也太小了,用40P机组那就好了。
    2016-9-22 17:36
  • 4楼
    好资料,谢谢楼主分享。
    2016-9-23 10:27
  • 5楼
    荣昌制冷 发表于 2016-9-22 17:36
    保温只是耗冷量的问题,但两台10P机组要负担1104m3的冷藏库也太小了,用40P机组那就好了。
    你好,在之前的正常冷库应用中,这个是可以的。但是这个冷库没有保温和冷库门。我再加两台7.5匹设备,可以吗?
    2016-9-23 15:44
  • 6楼
    zxl7756662 发表于 2016-9-23 15:44
    你好,在之前的正常冷库应用中,这个是可以的。但是这个冷库没有保温和冷库门。我再加两台7.5匹设备,可以 ...
    冷库和冷库门没有保温,不能补做吗?再加制冷机的投资和运行费用不考虑吗?得不偿失啊。
    2016-9-23 16:15
  • 7楼
    真不明白,为什么这么干?省事或是省点一次性投资费用?
    2016-9-23 16:44
  • 8楼
    斗战圣佛 发表于 2016-9-23 16:44
    真不明白,为什么这么干?省事或是省点一次性投资费用?
    求指点,我再加两台7.5匹能不能解决问题?
    2016-9-24 11:47
  • 9楼
    荣昌制冷 发表于 2016-9-23 16:15
    冷库和冷库门没有保温,不能补做吗?再加制冷机的投资和运行费用不考虑吗?得不偿失啊。
    他们地面已经做好了,地面地坪漆都做了。再就是冷库门没法做成平移门。
    2016-9-24 11:49
  • 10楼
    zxl7756662 发表于 2016-9-24 11:47
    求指点,我再加两台7.5匹能不能解决问题?
    再加两台就是35匹,这个没地面保温的冷库能达到4到6℃的对吧?
    2016-9-28 09:18