10KV线路缺相故障的检查过程
wang171468177
2016年09月16日 21:54:53
只看楼主

今天一个铸造厂的10KV线路在工作中突然出现缺相故障。经理说上面的干线没毛病,如果有故障别人就会报修。所以就先考虑他厂内的线路开关柜下面经检查没有故障,故障点在开关柜以上,开始时用10/0.4KV的验电笔测试没发现故障。停电后测杆上开关及电缆均无故障。后拿来10KV验电笔测试两相正常北边相不发声,一路追踪结果发现是干线过公路的地埋电缆终端和线路连接的设备线夹断了。 所以检查故障时不能光听别人说的,只能作参考还得自己认真检查思考才行。

