2楼
里面有没有R410,R32等新型制冷剂,怎样使用这软件
回复
3楼
wscxl88 发表于 2016-9-7 12:35 里面有没有R410,R32等新型制冷剂,怎样使用这软件新开发的制冷剂还没有。设定一下蒸发温度,冷凝温度,回气温度就可以了
回复
4楼
A项你怎样输入,请举例说明,谢谢
回复
5楼
wscxl88 发表于 2016-9-7 13:32 A项你怎样输入,请举例说明,谢谢A Heat load of the system 系统热负荷 就是你设定的冷量是多少
回复
6楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-9-7 14:08 编辑 favor00 发表于 2016-9-7 13:47 A Heat load of the system 系统热负荷 就是你设定的冷量是多少查压缩机140W(美规A),54.4C/-23C,32C过冷度。我要设定是工况45C/-15C,过冷度5C,你怎样将冷量输入A项,还是140W吗,如果不是,你怎样做,请列式,谢谢
回复
8楼
140W是功率吧,你应该输入的是制冷量,数据可以在压缩机的样本里面查出来
如果没有 样本,你可以找一下类似的压缩机的数据,上面会有不同冷凝温度和蒸发温度时的制冷量
回复