急!关于屋面防水渗漏问题,望大神解答
qq_1398236100232
2016年08月25日 09:35:13
来自于建筑施工
只看楼主

情况一:现场屋面做法:结构板上面直接烧SBS改性沥青防水卷材,然后做防水闭水试验,完了后,由于屋面排水麻烦,现场工长直接倒炉渣(炉渣颗粒很小,加水泥),屋面闭水试验留下的水有8cm左右深,炉渣找坡完后,直接做刚性屋面!中间有排气管道。现屋面做完,高温闭水养护,过2天,突然屋面机房楼梯处开始大量渗水,做炉渣前,雨水管处有漏水,当时就处理了!雨水管离机房楼梯间有15米左右。这个漏水是防水为烧好造成的还是?如果是防水未烧好,为什么闭水试验又不漏?还是后期填炉渣破坏?还是因为未排水直接倒炉渣造成?(不知道炉渣含水量太大影响大不?有排气管。)还是其它原因?望大神解疑!

情况二:种植屋面,由于女儿墙拉杆孔未封闭,直接做防水,现屋面以填土半个月左右,女儿墙侧壁拉杆孔开始漏水,导致外墙真石漆停工。为什么之前都没有漏水情况,现在却出现?望大神解疑

出现以上两种情况时的天气情况:最近20天均为高温天气,平均气温38℃,有半天降雨。

QQ图片20160825093408.jpg


QQ图片20160825093353.jpg

兰瑜
2016年08月25日 11:22:29
2楼
楼梯间处是砌体还是剪力墙?如果是砌体此处反坎应该施工不到位或者没有反坎。另外女儿墙如果用穿墙螺杆(加套管)已成事实,当时应该洗孔,用防水砂浆加发泡剂封堵后再施工防水。严格说这种女儿墙应该使用止水螺杆。
回复
qq_1398236100232
2016年08月25日 11:47:55
3楼
兰瑜 发表于 2016-8-25 11:22 楼梯间处是砌体还是剪力墙?如果是砌体此处反坎应该施工不到位或者没有反坎。另外女儿墙如果用穿墙螺杆(加 …楼梯间是砌体,确实没有做反坎,但是防水卷材已经上翻上去50cm,还是漏水!女儿墙确实用的穿墙螺杆,未用止水螺杆!但是防水也是翻到了女儿墙顶!
回复
tianjinshanghai
2016年08月25日 17:54:05
4楼
防水未作保护层直接回填炉渣,炉渣在后续施工荷载压力下破坏卷材,形成渗漏通道。
回复
qq_1398236100232
2016年08月25日 20:58:03
5楼
tianjinshanghai 发表于 2016-8-25 17:54 防水未作保护层直接回填炉渣,炉渣在后续施工荷载压力下破坏卷材,形成渗漏通道。恩恩,屋面那个确实这种可能大,因为我看到他们直接斗车在防水上面过,但是女儿墙那个又是什么原因呢?屋面那个渗漏好处理不?
回复
tianjinshanghai
2016年08月26日 09:12:03
6楼
残风划过清痕 发表于 2016-8-25 20:58 恩恩,屋面那个确实这种可能大,因为我看到他们直接斗车在防水上面过,但是女儿墙那个又是什么原因呢?屋 … 女儿墙因为不是止水螺杆,普听穿墙螺杆拆除后留下套管未封堵,天气晴朗的时候种植土含水率较少,水分多的时候就会缓慢渗漏过来,卷材破坏、上翻卷材固定不牢,雨水可沿女儿墙内侧流入卷材内,形成你女儿墙上那种点状渗漏。屋面处理起来比较麻烦,卷材破损点在你的例子中很难找。
回复
qq_1398236100232
2016年08月26日 10:57:54
8楼
tianjinshanghai 发表于 2016-8-26 09:12 女儿墙因为不是止水螺杆,普听穿墙螺杆拆除后留下套管未封堵,天气晴朗的时候种植土含水率较少,水分 …就是啊!现在普通的防水工人都没法解决,打算请专家来看看,实在不行可能就要返工了!哎!
回复
顺风顺水
2016年08月26日 15:28:37
10楼
各个工序衔接太紧凑!没有得到充分验证!
回复
gaoye1965
2016年08月27日 06:59:37
11楼
炉渣内含水率太大加上气温高造成sBs破裂,种植屋面除封堵女儿墙螺栓孔外底层应设排水层,否则其土层含水率太大也会造成前面的问题.
回复
qq_1398236100232
2016年08月27日 08:07:01
12楼
顺风顺水 发表于 2016-8-26 15:28 各个工序衔接太紧凑!没有得到充分验证!哎!主要甲方要求抢工期,刚好到了8月底工程款节点,所以施工过程粗糙!
回复
qq_1398236100232
2016年08月27日 08:09:00
13楼
gaoye1965 发表于 2016-8-27 06:59 炉渣内含水率太大加上气温高造成sBs破裂,种植屋面除封堵女儿墙螺栓孔外底层应设排水层,否则其土层含水率太大 …请问炉渣含水率太大有什么具体影响?炉渣在防水上面,防水上面是挤塑板,然后再是炉渣!还有就是排水层,是防水层做还是最后回填土里面做呢?