剪力墙结构底部加强区混凝土不密实
qq_1471254756555
2016年08月15日 18:32:48
来自于建筑施工
只看楼主

在施的一高层建筑底部加强区混凝土浇筑时混凝土塌落度过小有一面300厚墙,存在浇筑后振捣不密实现象,同一层共计有28面墙体,该面墙位于建筑物外围角上。设计标号为C60,浇筑时没有反转罐车,加上是晚上浇筑的没有第一时间退料。刚开始料还可以越放越干,大约浇筑了5方料后通知商混将该车剩余灰退场。拆完模后发现该堵墙气泡较别的墙面多,无狗洞产生,不过后续下雨发现该面墙存在有局部渗水现象。现在怀疑墙体内部纯在不密实,影响该墙的承载力。问一下能否进行压力罐浆法,在渗水部位打止水钉然后用注浆机向墙内注射 加固用的AB组分环氧树脂对墙体内部不密实部位进行填充,以此来增强该面墙体的承载力。

IMG_20160704_162624.jpg


LWNP0P`00HE{7862U%5@}%6.png

dengken205
2016年08月16日 09:48:27
3楼
因为不密实部位不确定,不一定只是渗水的地方有问题,这个很难保证。

但是如果不想拆凿墙的话,也没有其他什么好办法了
回复
甲方施工员
2016年08月16日 10:25:26
4楼
钻芯取样 看看 正常问题不大 看看结果如何

问一下能否进行压力罐浆法,在渗水部位打止水钉然后用注浆机向墙内注射 加固用的AB组分环氧树脂对墙体内部不密实部位进行填充,以此来增强该面墙体的承载力。
压力灌浆不现实
看看检测结果 然后咨询设计吧
回复
qq_1471254756555
2016年08月16日 11:23:17
5楼
已通知了商混公司到场,用高强回弹仪HT450型号进行了回弹检测,读数分布在40~65之间。
回复
顺风顺水
2016年08月16日 11:43:55
6楼
群策群力吧!
回复
co1470565206898
2016年08月17日 09:40:45
8楼
钻芯取样最能看出问题 处理方法还需项目多方沟通
回复
qq_1471420490331
2016年08月17日 16:15:26
9楼
我觉得还是拆了重新浇灌吧,万一以后出事故怎么办呢
回复
qq_1471420490331
2016年08月17日 16:15:26
10楼
我觉得还是拆了重新浇灌吧,万一以后出事故怎么办呢
回复
大虾大虾
2017年02月28日 08:24:23
11楼
谢谢分享资料
回复
顺风顺水
2017年02月28日 09:11:45
12楼
事件已成过去,结果总会有的!
回复
xiaochenyu
2017年02月28日 09:54:59
13楼
得加固了啊!
回复

相关推荐

APP内打开