求教:制冷管道伸缩弯问题
co1466579771982
2016年08月15日 11:25:14
来自于制冷技术
只看楼主

制冷设计规范上说:低压管道直线超过100米,高压管道直接超过50米,应该采用伸缩弯等补偿措施。①那如果高压管道中间有个弯头,总的长度超过50米,还用伸缩弯吗?②伸缩弯的作用是什么?是用管道焊接出来的吗?

制冷设计规范上说:低压管道直线超过100米,高压管道直接超过50米,应该采用伸缩弯等补偿措施。①那如果高压管道中间有个弯头,总的长度超过50米,还用伸缩弯吗?②伸缩弯的作用是什么?是用管道焊接出来的吗?
ephone
2016年09月16日 21:29:12
12楼
线轴 发表于 2016-9-16 00:58 关于回气部分的回油的问题只适合在氟系统中可以讨论。在氨系统中没有讨论的必要。因为氨系统的低压部分是 …我们就是大型的氟系统冷库。
回复
线轴
2016年09月17日 00:50:15
13楼
ephone 发表于 2016-9-16 21:29 我们就是大型的氟系统冷库。即便是大型氟系统冷库要求的回油弯也必须设在单组蒸发器的底层回气管回到回气干管之前的立管下部,并通过立管导回回气干管进而回到压缩机。而且回油弯的管径是有规范的,所以,回气干管只设有坡度,一般不会设回油弯。举例说,一根Φ159的回气管道制作成回油弯,你没算算得有多少油存在油弯内?这股油回到压缩机吸气腔,如果是活塞式压缩机将会使压缩机产生油击甚至爆炸。而且那么大的存油弯如何固定?又如何做保温绝缘。不知道你说的是真实的冷库还是毕业设计。若果是真是的冷库,可以告诉我,我可去现场学习。
回复
d_jobs
2016年09月24日 09:37:39
14楼
涨姿势了:lol
回复
luohui_1966
2017年05月16日 11:14:27
15楼
学习了。。。
回复