制冷技术 楼主 发帖

求教:制冷管道伸缩弯问题

co1466579771982楼主
1楼2016-08-1511:25
制冷设计规范上说:低压管道直线超过100米,高压管道直接超过50米,应该采用伸缩弯等补偿措施。①那如果高压管道中间有个弯头,总的长度超过50米,还用伸缩弯吗?②伸缩弯的作用是什么?是用管道焊接出来的吗?
15
  • rczl 2楼
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-15 12:19 编辑

    其实,当直线管道过长时,只需每隔20m左右设置(焊接)一副法兰连接,实际上就等于解决了增设管道伸缩补偿的问题了。伸缩节无非也就是短管法兰焊接形式的,既简单又实用。
    2016-8-15 11:25
  • qq_1405406113917 3楼
    我们一般用的是波纹补偿器,感觉效果不是很好,经常换。最后改造成“几”形的伸缩弯,效果很好
    2016-8-16 09:00
  • co1466579771982 4楼
    勇者无疆 发表于 2016-8-16 09:00
    我们一般用的是波纹补偿器,感觉效果不是很好,经常换。最后改造成“几”形的伸缩弯,效果很好
    是直接用管子焊成S型吗?
    2016-8-16 15:15
  • co1466579771982 5楼
    荣昌制冷 发表于 2016-8-15 11:49
    其实,当直线管道过长时,只需每隔20m左右设置(焊接)一副法兰连接,实际上就等于解决了增设管道伸缩补偿的 ...
    谢谢荣老师!
    2016-8-16 15:15
  • co1461050832456 6楼
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-17 11:08 编辑

    热胀冷缩是存在的,对于过长的高低压管道,S型伸缩弯是有必要的,

    管路过长,压降过大的问题也要综合考虑

    尽是废话!后面一句更是废话加胡话!从来没有一句像样的话!
    2016-8-17 10:22
  • w5208833 7楼
    热涨冷缩,补偿是必须的
    2016-8-25 09:02
  • co1456654960591 8楼
    我搞过5000吨冷藏库的施工。为了解决管子的热胀冷缩问题,在施工之前技术交底时候就应该跟设计单位协商好,同时告诉业主如果直线管线过长,在运行时会对焊口形成拉伸的交变应力,时间长了会因疲劳失效产生泄漏,造成运行安全隐患。要求设计者尽量避免低压管道的长度超过30米,高温管道不超过50米。实在避免不了的,也必须制作补偿器,补偿器的形状如“Ω”,每个90°弯头的半径都必须大于4倍的管子外径。而且不管是液管还是气管,补偿器都必须水平安装,只放支架,轴向不允许固定。经验之谈,不知对否。
    2016-8-26 09:49
  • co1466579771982 9楼
    线轴 发表于 2016-8-26 09:49
    我搞过5000吨冷藏库的施工。为了解决管子的热胀冷缩问题,在施工之前技术交底时候就应该跟设计单位协商好, ...
    谢谢,很长见识!
    2016-9-5 14:18
  • ephone 10楼
    线轴 发表于 2016-8-26 09:49
    我搞过5000吨冷藏库的施工。为了解决管子的热胀冷缩问题,在施工之前技术交底时候就应该跟设计单位协商好, ...
    我们通常在大型冷库的供液和回气主支管连接处做S弯或者U弯连接,既能保证一定的变形余量也利于回油。
    2016-9-16 00:25