暖通新人,求教各位大佬几个冷水机组方面的问题!!
sunbitou
sunbitou Lv.2
2016年08月14日 19:14:44
来自于制冷技术
只看楼主

本人算是刚入暖通这个领域,正在实习当中,目前在一个大楼负责冷冻机组的管理工作,大楼现在用了3台离心机组和2台蒸汽型溴化锂,都是开利的,现在遇到几个机组方面的问题希望能请教一下各位。 首先是离心机方面的问题。3台离心机(2台500RT 1台800RT)目前运行的负载都不是太高。机组设定的进出水温度是7-10度,实际输出在9-13度左右,但是负载显示都在60-70%区间,请问这种负载算是正常吗。冷水机组在达到设定温度之前难道不是都在高负载情况下运行的吗?如果不正常的话会是由什么原因引起的呢?这边的水质普遍不太好,而且机组所用年数也蛮久了,会是由蒸发器的结垢引起的吗?

离心机还有个问题是耗电量差距较大,2台500RT的离心机同样的运行时间电量差了将近一倍
(一个2000kwh,一个4000kwh),负载上来看也就差个10%,会差那么多电吗?其他数据的区别也就耗电量大的那个油温较高,大约高10-20度,油温的区别说明什么问题?
另外插个小问题,通常离心机运行导叶开度在百分之多少算正常,20-30%?
最后是溴化锂机组的问题,这里一台溴化锂的高发温度总是起不来,这个和什么有关系?两台的真空压力和蒸汽压力基本都一致,但是一台140度,一台只有110度左右。
机组方面确实是新人一名,可能问的问题也比较幼稚,但是因为在实习过程中,有些问题还是想搞搞清楚,还请各位前辈能多多指教:)
90血鹰
2016年08月19日 14:37:20
12楼
好东西,水军,那点币下有用的东西,谢谢
回复
tydftyydf54853
2016年08月19日 15:03:15
13楼
不错,谢谢楼主的分享,请多多关照。
回复
tfytfky15456563
2016年08月19日 15:09:55
14楼
本人的水平自能收藏了!
回复
lkjh12345321545
2016年08月19日 15:16:00
15楼
这么好的东西,谢谢楼主分享
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年08月19日 15:22:26
16楼
搜集这么多资料,楼主辛苦了
回复
东非
2016年08月20日 14:33:48
17楼
学习了。。。
回复
联才猎头王工
2016年08月22日 09:08:22
18楼
不错的设计,又学习了,哈哈哈,谢谢
回复
lhj6978154
2016年08月22日 15:23:02
19楼
学习了,没准以后会碰上
回复
老有所为
2016年08月23日 08:59:25
20楼
谢谢分享。
回复
cxh_baby
2016年08月23日 14:38:59
21楼
问题要一步一步排查~是不是水垢较中,你要查系统压力~冷凝器结垢严重,通常冷凝压力(系统高压)会高(或者可以两台设备对比压力),蒸发器结垢,则蒸发压力会降低(可以参考设备的正常运行值)~

电驱离心机,能耗较高的那台,油温较高,说明排气温度及排气压力可能都偏高~重点看冷凝侧问题吧~直接点,检查下冷凝器进出口压差也行~压差大,则说明结垢了~~

另外,水温未到达设定值,但空调主机不再加载,而是一直停留在60-70%的负载区间的问题:你要找到空调主机控制说明,查看空调主机的加载逻辑~如果确认空调主机的控制逻辑是在检测到系统水温未到达设定值时一定会继续加载的话,再进一步找问题。如果控制逻辑是检测到水温在该区间后无上升趋势则维持目前状态不再加载,则是正常的。

回复