水处理 楼主 发帖

出水氨氮比进水要高出40mg/l

楼主
1楼2016-08-1309:58
各位大师!为什么出去氨氮比进水氨氮还要高呢?收集池总氮379.85氨氮有50.72左右,而出水总氮为292氨氮却有80左右!是何原因?该如何解决出水氨氮比进水氨氮的问题?工艺流程为初沉池,水解酸化池,好氧池,二沉池!
21
  • 2楼
    硝化效果不好啊!
    出水COD是多少呢,污泥浓度,SV30怎么样
    2016-8-13 10:34
  • 3楼
    lhlskong9 发表于 2016-08-13 10:34
    硝化效果不好啊!
    出水COD是多少呢,污泥浓度,SV30怎么样
    出水COD只有30多,SV30在100-300之间!
    2016-8-13 11:06
  • 4楼
    有机氮水解,氧化,造成的,不知道你的COD多少
    2016-8-13 14:58
  • 5楼
    这么高的总氮不去除的话,总氮转化为氨氮是非常容易的,好氧池前面没有缺氧池吗
    2016-8-13 15:17
  • 6楼
    有机氮水解,氧化,造成的,不知道你的COD多少
    2016-8-13 15:19
  • 7楼
    山水田园 发表于 2016-08-13 14:58
    有机氮水解,氧化,造成的,不知道你的COD多少
    进水COD在500-1200之间
    2016-8-14 11:37
  • 8楼
    lhlskong9 发表于 2016-08-13 15:17
    这么高的总氮不去除的话,总氮转化为氨氮是非常容易的,好氧池前面没有缺氧池吗
    有个水解酸化池!
    2016-8-14 11:38
  • 9楼
    有机氮变成氨氮了 进水总氮这么高,很容易出现有机氮变成氨氮的
    2016-8-14 14:31
  • 10楼
    yongfeng023 发表于 2016-8-14 11:38
    有个水解酸化池!
    水解酸化池停留时间多少?
    2016-8-15 09:42