供热系统阻力不平衡率计算
wu5261092
wu5261092 Lv.3
2016年08月08日 10:12:43
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 wu5261092 于 2016-8-8 10:15 编辑 最近被一道阻力不平衡率的题目弄疯了,特来悬赏求助!题目是这样的双管下供上回式系统如图所示,每层散热器间的垂直距离为6m,供水/回水温度为85/60,供水管ab,bc和cd段的阻力分别为0.5kPa, 1.0kPa和1.0kPa(对应回水管段阻力相同),散热器A1,A2和A3的水阻力分别为PA1=PA2=7.5kPa,PA3=5.5kPa。忽略管道沿程冷却和散热器支管阻力,试问设计工况下散热器A3环路相对A1环路的阻力不平衡率(%)为多少?(取g=9.8m/s2,85度水密度为968.65kg/m3;60度水密度为983.75kg/m3)

本帖最后由 wu5261092 于 2016-8-8 10:15 编辑

最近被一道阻力不平衡率的题目弄疯了,特来悬赏求助!
题目是这样的
双管下供上回式系统如图所示,每层散热器间的垂直距离为6m,供水/回水温度为85/60,供水管ab,bc和cd段的阻力分别为0.5kPa, 1.0kPa和1.0kPa(对应回水管段阻力相同),散热器A1,A2和A3的水阻力分别为PA1=PA2=7.5kPa,PA3=5.5kPa。忽略管道沿程冷却和散热器支管阻力,试问设计工况下散热器A3环路相对A1环路的阻力不平衡率(%)为多少?(取g=9.8m/s2,85度水密度为968.65kg/m3;60度水密度为983.75kg/m3)
312.png
这道题原题是15版真题解析第7.2.5题,之所以在这里求助,是希望有理解的朋友帮忙解释解释,弄了很久都没有弄懂计算的原理是什么。










312.png

chinalnkydlzc
2016年08月08日 20:34:29
2楼
图示下供下回,题目下供上回。
回复
wx_1709827159141
2024年03月08日 01:07:04
3楼
请问是什么考试的真题呢
回复

相关推荐

APP内打开