1600kVA变压器0.4KV侧电缆连接需要多大的电缆?
qq_1470290696316
2016年08月04日 14:14:08
只看楼主

总变电所有一台1250kva变压器,分变电所里是一台1600kva变压器,(分变距离总变300米),现在需要在总变0.4KV侧增加一面母联柜,两台变压器联络起来。所以从分变0.4KV侧母排上接电缆连到母联柜,这个方案能否实现?若能实现,需要多大的电缆?

总变电所有一台1250kva变压器,分变电所里是一台1600kva变压器,(分变距离总变300米),现在需要在总变0.4KV侧增加一面母联柜,两台变压器联络起来。所以从分变0.4KV侧母排上接电缆连到母联柜,这个方案能否实现?若能实现,需要多大的电缆?
cmb178
2016年08月04日 16:10:21
2楼
图集上有。。。。。。
回复
cmb178
2016年08月04日 16:10:53
3楼
08D800-3..... 好像是99页
回复
cmb178
2016年08月04日 16:12:47
4楼
使用母线槽吧 3150A的
回复
imjiule
2016年08月04日 22:07:24
5楼
电缆?算了吧 太累了
回复
风声如雪
2016年08月05日 20:57:39
6楼
路过学习。
回复
seeker100
2016年08月06日 15:25:07
7楼
首先的确定你需要输送多大的功率,电缆是走桥架还是埋地。如果是按输送1600kVA的容量,电缆桥架、单层并列敷设,可以选7根240的YJV电缆。另外,两边变电所都要加配出短路器。而且这个造价太高了,比两边都各加一台变压器都来的高。
回复
a396673967
2016年08月06日 22:26:27
8楼
为什么一定要低压联络呢
回复
守望丶未来
2016年08月07日 23:36:05
9楼

路过学习。
回复
qq_1470290696316
2016年08月09日 11:05:56
10楼
a396673967 发表于 2016-8-6 22:26 为什么一定要低压联络呢用户想实现联络
回复
qq_1470290696316
2016年08月09日 11:08:13
11楼
cmb178 发表于 2016-8-4 16:10 08D800-3….. 好像是99页谢谢,因为我看图集上1600的变压器只有母排连接了,所以上来问一下
回复

相关推荐

APP内打开