速冻库库温到-32但是压缩机全部结霜报油压保护低压-0.02高压13制冷剂22请问是什么原因

速冻库库温到-32但是压缩机全部结霜报油压保护低压-0.02高压13制冷剂22请问是什么原因
cow1467037555386
2016年08月03日 14:12:24
2楼
等库温上升油就回到压缩机
回复
荣昌制冷
2016年08月03日 15:57:16
3楼
黎明制冷 发表于 2016-8-3 14:12 等库温上升油就回到压缩机压缩机全部结霜,说明吸气温度过低,压缩机湿冲程(带液严重),油温肯定也是低的,此时不但油压会跌落,油箱(曲轴箱)内的油量也会迅速减少。节流阀(膨胀阀)可能开得过大,库温较低后,回气(吸气)过热度小,过潮过湿气体被压缩机吸入。
回复
环通冷暖
2016年08月05日 12:13:53
4楼
这个库 真是艺高人胆大啊,r22的冷媒,库温-32 度,加上5-8度传递温差,蒸发稳定-40度 做的好 做的极致啊。感叹中,这个相当耗电吧,楼主?荣昌版主你说说这个低压压力应该是负值了吧?
回复
荣昌制冷
2016年08月05日 12:37:48
5楼
环通冷暖 发表于 2016-8-5 12:13 这个库 真是艺高人胆大啊,r22的冷媒,库温-32 度,加上5-8度传递温差,蒸发稳定-40度 做的好 做的极致啊 …库温-32度,蒸发温度约为-37度左右,对应R22的压力约为0.120MPa绝压=0.020MPa表压≈0.2kg表压。扣除回气管路一定的压力损失,低压压力基本在0或0以下(负压)状态了。
回复
斗战圣佛
2016年08月05日 14:19:29
6楼
压缩机全部结霜,那不是明显吸潮嘛!还问什么原因?
行业内滥竽充数的人太多了!
回复
zllkm
2016年09月04日 17:39:07
7楼
压缩机全部结霜,说明制冷剂没完全气化,将压缩机内的油带走,注意油气分离器的作用。
回复
喜羊羊
2016年09月05日 08:43:48
8楼
按照楼上大师们的建议,先关小点膨胀阀,试试效果怎么样。
回复
co1461050832456
2016年09月05日 08:56:33
9楼
速冻库库温到-32但是压缩机全部结霜

这可能是冷凝器换热量过大,过冷度太大,液体过冷,制冷能力大于吸热能力引起的,

对策是:降低冷凝器换热量,回收部分制冷剂,减小过冷度,降低制冷能力即可
回复
ephone
2016年09月16日 00:53:52
10楼
联通动力 发表于 2016-9-5 08:56 速冻库库温到-32但是压缩机全部结霜这可能是冷凝器换热量过大,过冷度太大,液体过冷,制冷能力大于吸热能 …{:1_105:}:funk:{:1_105:}:funk: