关于抗震构造措施的疑惑
ycwcy1234
ycwcy1234 Lv.9
2016年07月12日 14:39:08
只看楼主

在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下

在2012年真题下午(25题)答案,高规里3.9.2规定按照八度进行抗震构造措施,给出了剪力墙抗震等级为一级抗震等级。剪力墙底部加强部位墙肢的剪力设计值进行调整,请问一下抗震构造措施中包括内力调整吗?求大神给解释一下
免费打赏
哈哈鱼
2016年07月13日 08:02:39
12楼
万分感谢亲爱的楼主啊
回复
ljg660512
2016年07月13日 11:02:22
13楼
另外,14年二级下午高层第30题还有一个错误就是计算重力荷载代表值时把屋面的活载也计算进去了,屋面不能考虑活载。
回复
榆钱
2016年07月13日 12:51:52
14楼
赞一个,拿金币
回复
nilkxy
2016年07月13日 13:08:15
15楼
谢谢楼主分享!!
回复
ycwcy1234
2016年07月13日 21:24:23
16楼
ljg660512 发表于 2016-7-13 11:02 另外,14年二级下午高层第30题还有一个错误就是计算重力荷载代表值时把屋面的活载也计算进去了,屋面不能考 …谢谢这么温馨的提醒。
回复
engineer405
2016年07月27日 10:32:25
17楼
ljg660512 发表于 2016-7-13 00:31 那个题有误,老朱已经道歉,应按二级X1.4。另外,你要注意14年下午高层第30题,求D,这个编书的人概念不 …老朱的道歉在哪?望告知!
回复
engineer405
2016年07月27日 10:36:15
18楼
maniaclc 发表于 2016-7-12 15:20 内力调整属于抗震措施,不属于构造措施。《高规》-3.9.2条,三类场地提高半度,指的是应按照“提高半度”来采取抗震构造措施;《高规》-7.2.6条,底部加强部位剪力墙截面剪力设计值根据抗震等级的调整,属于抗震措施还是抗震构造措施?
回复
风雪离
2016年08月05日 15:41:12
19楼
ljg660512 发表于 2016-7-13 00:31 那个题有误,老朱已经道歉,应按二级X1.4。另外,你要注意14年下午高层第30题,求D,这个编书的人概念不 …求告知真相来源
回复
风雪离
2016年08月05日 16:02:53
20楼
我想知道14年30题的正解
回复
hfut20043395
2016年08月05日 16:32:58
21楼
我在我的帖子里面有这个题型的归纳,抗震包括内力计算(抗震规范第五章);抗震构造措施(轴压比等);其他抗震措施(墙柱弱梁、强剪弱弯的内力调整)
回复