1000冷吨离心式冷水机组调试运行
懂点点电
2016年07月07日 20:22:17
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑 这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!

本帖最后由 懂点点电 于 2017-5-7 18:42 编辑

这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。旋转 旋转 IMG_1175.JPG


运行.JPG


功率.JPG

免费打赏
新手学习交流
2017年07月24日 21:08:50
54楼
struler 发表于 2017-7-17 10:15 呵呵,在技术上,设计没毛病,厂家为了获得高的COP和IPLV,加大了换热面积,在相同使用条件下,机组可以运 …同意楼主的说法,是个明白人!
回复
猪头阿三
2017年08月01日 08:31:45
55楼
有的制冷机都是以设计工况和压缩机的性能为基础要求进行的设计。
回复
阿力225
2018年01月16日 01:16:09
56楼

其实大家争论的有几个概念搞混了!

小温差,表示水与冷媒的换热效率,当然越小越好,当然换热铜管也越多成本越高!另外对蒸发器而言,蒸发压力越高,制冷能效越好。所以这也是厂家在效果与成本之间找平衡的重要点。

荣前辈说的2度冷媒比5度冷媒对7度水制冷效果更好,温差大效果好,也没错!

但是这里的小温差,或特灵的趋近温度,指的是冷冻水出水温度,与冷媒的温差,注意是出水温度,不是进水温度!而荣前辈理解的温差,应该是冷冻水进水温度与冷媒的温差,看看实际参数,20.2-13.7=6.5度,的确也在5度左右。

  假如经过蒸发器冷媒降温后的流出的水,与冷媒还有5度温差,哪还有效果啊,或者说,冷冻水进来温度和出去温度都没差别啦。

这里的蒸发器小温差1.8度,还不是真实的小温差,应该等冷冻水出水温度降至7-8度,电流95%时测,据我们实际调试经验,很多新机组一般在1-0.8度。

另外约克10KV的离心机早就可以配高压变频器了。