<<<关于大空间场所应急照明及疏散指示的设置>>>
wjx1989
wjx1989 Lv.2
2016年06月25日 18:34:23
只看楼主

本帖最后由 wjx1989 于 2016-6-26 14:38 编辑 工程描述:丁类工业厂房,铝业,高度12m,面积83X143平方米,如上图所示,粉红阴影部分为消防疏散走道, 厂房内钢结构柱子纵向间距可达28米,横向7.5米。我的考虑:1、消防疏散走道上疏散指示灯没有钢柱或其他方式固定,另外考虑做地面灯光疏散指示灯,但是规范要求地面疏散指示只能作为辅助作用不能作为主要的疏散指示标志;

本帖最后由 wjx1989 于 2016-6-26 14:38 编辑

厂房.jpg
工程描述:丁类工业厂房,铝业,高度12m,面积83X143平方米,如上图所示,粉红阴影部分为消防疏散走道, 厂房内钢结构柱子纵向间距可达28米,横向7.5米。
我的考虑:1、消防疏散走道上疏散指示灯没有钢柱或其他方式固定,另外考虑做地面灯光疏散指示灯,但是规 范要求地面疏散指示只能作为辅助作用不能作为主要的疏散指示标志;
2、高度12米设置应急照明的话,如果没有采用金卤灯高度那么高,其他灯具可能没法满足应急照明 的照度要求;采用猫眼灯又没地方可以挂。

问题来了:这么大的空间,如何在消防疏散通道上面设置疏散指示灯及应急照明。

请有经验的前辈及同行指教!!!

厂房.jpg

放水发电
2016年06月26日 11:37:46
2楼
学习学习!支持楼主分享资料。
回复
a396673967
2016年06月26日 14:03:15
3楼
一般没有墙的 就在疏散走道靠边的地方,隔30米立杆,做疏散指示
回复
wjx1989
2016年06月26日 14:41:55
4楼
a396673967 发表于 2016-6-26 14:03 一般没有墙的 就在疏散走道靠边的地方,隔30米立杆,做疏散指示消防疏散走道两边是没有隔墙,只有蓝色那个吊车梁下才有钢柱,间距又不满足疏散指示20米的规定
回复
a396673967
2016年06月26日 16:29:43
5楼
wjx1989 发表于 2016-6-26 14:41 消防疏散走道两边是没有隔墙,只有蓝色那个吊车梁下才有钢柱,间距又不满足疏散指示20米的规定立个杆啊,按正常的高度安装疏散指示
回复
菜鸟小王
2016年06月26日 17:28:05
6楼
建筑设计防火规范GB50016-2014
“10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、 高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:”
回复
wjx1989
2016年06月27日 10:11:22
7楼
wmeng90 发表于 2016-6-26 17:28 建筑设计防火规范GB50016-2014“10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙 …这样一说丁类那就可以不设了!但是之前做的一个丙类厂房也遇到同样的情况,当时直接写着二次装修设计:L
回复
wjx1989
2016年06月27日 10:12:09
8楼
a396673967 发表于 2016-6-26 16:29 立个杆啊,按正常的高度安装疏散指示这个具体用什么杆?
回复
a396673967
2016年06月27日 10:16:16
9楼
wjx1989 发表于 2016-6-27 10:12 这个具体用什么杆?没有要求,施工的现场都能处理,或者参考设备安装图集
回复
wjx1989
2016年06月27日 10:20:21
10楼
a396673967 发表于 2016-6-27 10:16 没有要求,施工的现场都能处理,或者参考设备安装图集好!!谢谢!我在查看看图集!
回复
wjx1989
2016年06月27日 10:25:45
11楼
wmeng90 发表于 2016-6-26 17:28 建筑设计防火规范GB50016-2014“10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙 …疏散照明 厂房还是要设置的!10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
回复

相关推荐

APP内打开