【洪飞宇原创】超牛B!轻松降低混凝土强度等级!
vexyu
vexyu Lv.13
2016年06月17日 09:38:02
只看楼主

随着高层建筑越来越高,土木君发现有很多项目基础所采用混凝土 等级也越来越高了,有的甚至用到C50,这对基础施工是很不利的。土木君跟大家说一个在不增加基础厚度的情况下降低混凝土强度等级的方法。 我们设计普遍采用28天龄期的混凝土强度值,实际在基础设计时可以采用60天或90天的强度值。 90 天龄期混凝土强度比28天龄期强度值大哟,请看下表:

高层建筑的基础由于受力较大,所以有时必须采用强度较高的混凝土,这样在混凝土硬化过程中产生的水化热较大,干缩更明显,很容易导致构件开裂。在设计上按规定采用60d或90d的混凝土强度,这样在统一混凝土最终强度条件下,能够减少水泥用量,因此是水化热减少,并减少收缩量。

采用 60天或90天龄期的强度值不仅能切实减少总胶凝材料用量,而且也可以较大程度的降低混凝土成本,特别是掺加了活性较好的粉煤灰混凝土,其效果更加显著。

图4.jpg
有很多规范都支持这种做法哦:
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.7.1条:
基础混凝土,确定混凝土强度时的龄期可取为60d(56d)或90d;柱、墙混凝土强度等级不低于C80时,确定混凝土强度时的龄期可取为60d(56d)。
在《大体积混凝土施工规范》 (GB-50496-2009)第3.0.2条有这么一条规定:
大体积混凝土的设计强度等级宜在C25~C40的范围内,并可利用混凝土60d或90d的强度作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收的依据。
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86)第4.1.1条:
用于大体积工程的粉煤灰混凝土,其强度等级龄期可定为60d。
0.gif


本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!


102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg




图4.jpg


0.gif


102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg


图1.jpg


图2.jpg


图3.jpg

a13662869935
2016年06月29日 10:03:50
12楼
:handshake:handshake
回复
tank442413420
2016年06月29日 10:39:09
13楼
持怀疑态度!
回复
斑驳
2016年06月30日 16:20:54
14楼
本帖最后由 斑驳 于 2016-6-30 16:27 编辑

楼主所说之事有更具权威的条文:
国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第4.1.1条“混凝土强度等级……在28d或 设计规定龄期……”
该条条文说明“确定混凝土立方体抗压强度标准值的试验龄期不仅限于28d, 可由设计根据具体情况适当延长

但正如楼上有朋友指出的,验收的龄期和设计的标号有什么关系?顶多是通过掺合料降低水泥用量,延长验收龄期使之检验合格,这是施工降低成本的做法,与设计无关。
回复
富贵9590
2016年06月30日 17:03:17
15楼
混淆概念,设计强度和施工强度混为一谈
回复
aa446756710
2016年07月01日 08:10:29
16楼

谢谢楼主分享
回复
喻栋
2016年07月01日 16:39:25
17楼
关键是设计规范没有提可以使用60天或90天,这是给施工的面子,28天不合格,可以等60天,90天再送检,于是合格了:lol
回复
建筑精灵
2016年07月02日 23:19:40
18楼
概念错误了吧
回复
szhxcf
2016年07月04日 21:27:50
19楼
设计规范采用28天龄期的混凝土强度值
回复
qq_1459085649324
2016年07月06日 10:25:33
20楼
有用吗,设计规范里可没有这条,技术规程里也没有
回复
天道酬勤步步高
2016年07月07日 18:16:24
21楼
学习一下,希望有用处。
回复

相关推荐