城镇供热管网设计规范-水泵选择条款疑问
wu5261092
wu5261092 Lv.3
2016年05月19日 12:30:55
来自于采暖供热
只看楼主

各位好,最近阅读规范时有一条无法理解,特来请教是城镇供热管网设计规范中的7.5.2如图所示,第二款,当补水定压点设置于两级水泵中间时,第一级水泵的出口压力应为供热系统的静压力值。这个概念该如何理解呢?出口压力等于静压力值,那岂不是水泵的扬程为0?我推测是不是第一级泵过加热器后的压力等于静压力值?也就是第一级泵克服加热器阻力,第二级泵克服管网阻力?然后这条规范写错了?

各位好,最近阅读规范时有一条无法理解,特来请教
是城镇供热管网设计规范中的7.5.2

捕获.JPG

如图所示,第二款,当补水定压点设置于两级水泵中间时,第一级水泵的出口压力应为供热系统的静压力值。
这个概念该如何理解呢?出口压力等于静压力值,那岂不是水泵的扬程为0?
我推测是不是第一级泵过加热器后的压力等于静压力值?也就是第一级泵克服加热器阻力,第二级泵克服管网阻力?然后这条规范写错了?

捕获.JPG

z骁龙
2016年05月25日 09:18:49
13楼
同求解
回复
luochongchong
2016年05月26日 08:35:47
14楼
我认为其意思是,第一级的水泵的扬程=管路阻力损失+系统最高点扬程。
回复
温故而知新
2016年05月26日 14:52:39
15楼
:handshake:call:
回复
kvnlin
2016年05月26日 15:14:25
16楼
我是顶贴小能手:victory:
回复
陌上等待
2016年05月27日 08:14:56
17楼
谢谢楼主分享
回复
phanghui
2016年05月27日 08:23:48
18楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
暖通小小生
2016年07月21日 14:38:24
19楼
水军太多了,我你故意楼上所说静压力值的解释。
回复
co1469085940004
2016年07月21日 15:30:32
20楼
谢谢楼主分享
回复
明太祖
2017年09月25日 22:34:59
21楼
勇者无疆 发表于 2016-5-20 08:56 我认为其意思是,第一级的水泵的扬程=管路阻力损失+系统最高点扬程。集中供热管网保温管管径与供热面积对照
回复
明太祖
2017年09月25日 22:34:59
22楼
勇者无疆 发表于 2016-5-20 08:56 我认为其意思是,第一级的水泵的扬程=管路阻力损失+系统最高点扬程。集中供热管网保温管管径与供热面积对照