刚刚接到一个电话,一个步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,分析不出原因
qq_1408505129150
2016年05月05日 20:21:52
只看楼主

本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑 今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢 现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。 2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。 3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。

本帖最后由 jeciy 于 2016-5-6 06:25 编辑

今天2016年5月5号下午18点23左右,步行街1,2,3#配电室突然90%塑壳断路器跳闸,物管第一时间吧跳闸回路合闸,无异常。但造成影响很大,分析不出原因,还没去现场,明天去,特来问问大家。谢谢
现场情况:1:高压开闭所(公配)无跳闸,没开票进不去,看不到继保数据。
2:专配1,2,3#为SF6环网柜,无跳闸情况。
3:专配1,2,3#低压总路框架3200A整定电流,无跳闸脱扣情况。
4:专配1,2,3#低压出线为GCS假抽,227个回路90%跳闸,无短路过负荷单相接地火灾地震发生,均为正常用电状态。


请广大论坛朋友支支招,明天一早要去和用户解释。谢谢@好人!!!
免费打赏
新手前来报到
2016年05月11日 15:38:09
32楼
进来学习学习
回复
zhaosin163
2016年05月11日 18:04:20
33楼
孟婆来碗豆浆 发表于 2016-5-9 15:25 这种大面积跳闸很少见~1.当时天气如何,是否有雷电等,或者当天有无其它异常事件~。2.是否是欠压造成的 …有道理的,的确很少见的
回复
qffwhj
2016年05月11日 20:49:34
34楼
值得学习,研究!
回复
jishijie001001
2016年05月12日 06:46:58
35楼
是否考虑电压暂降,低压脱扣解了没有
回复