两台55KW水泵 一台ABB变频器运行两台水泵互为备用
zhijunchen
zhijunchen Lv.10
2016年05月03日 21:49:01
只看楼主

大家好!我单位有一台控制柜要求更新以前没有变频器,现在要求两台55KW供水水泵,两台水泵互为备用,由压力传感器稳压,要求一台ABB变频器运行,哪位大虾能给我控制电气图,谢谢!

大家好!我单位有一台控制柜要求更新以前没有变频器,现在要求两台55KW供水水泵,两台水泵互为备用,由压力传感器稳压,要求一台ABB变频器运行,哪位大虾能给我控制电气图,谢谢!
免费打赏
zengfei1988
2016年05月12日 13:57:04
15楼
这个 你自己就可以画出来 不是很难
回复
ak8484
2016年05月12日 17:16:47
16楼
楼主你真是太懒了,自学习一下画一个把
回复
线轴
2016年06月17日 04:00:21
17楼
尽量不要自己改,质量不可控,搞不好还会烧电机。
回复
wang171468177
2016年08月31日 21:07:39
18楼
这个不难,我给你发邮箱里。
回复
wang171468177
2016年08月31日 21:11:32
19楼
我已发你邮箱
回复
aelik
2016年09月08日 16:51:38
20楼
给你个两台都是软启的
回复
辉煌九月
2016年09月14日 16:09:08
21楼
so easy
;P
回复
a396673967
2016年09月20日 12:49:29
22楼
楼主解决了吗
回复
co1481021794800
2016年12月06日 19:43:06
23楼
你这是典型的PID控制稳定水压的变频控制,要有变频器的说明书,根据自己的要求是面板控制,还是端子控制,压力传感器输出的信号是电流还是电压,变频器的模拟量输入有什么规格,都是要考虑的,最后,工作在PID状态下的PID参数最重要。
回复
lichengdianqizl
2016年12月09日 05:46:19
24楼
我有这个程序,您还需要吗
回复