二类高层住宅的消防供电两个单元能否合用一套总箱?
vv_for
vv_for Lv.7
2016年05月03日 11:59:36
只看楼主

一座两单元的二类高层住宅,公共配电总箱能否两单元共用一套?两个单元地下部分联通。目前考虑的是公共负荷引自地库公变,每个单元设置两台动力总箱,并分别给设备就近的末端切换箱供电。但是想将两单元的动力箱合并以节省成本,问题是,两个单元的地下部分按说分属两个防火分区,那么消防末端配电就不应穿过不同分区。到底应当如何设置?

2016年05月03日 16:35:56
2楼
这一点有没有影响,有没有前辈给解答一下
回复
fitman
2016年05月03日 16:42:20
3楼
可以设一对总的消防A、B箱,再放射式配电到各防火分区作末端切换。
回复
vv_for
2016年05月03日 17:58:40
4楼
fitman 发表于 2016-5-3 16:42 可以设一对总的消防A、B箱,再放射式配电到各防火分区作末端切换。我本意是想每个单元单独设置AB箱。这么说的话,可以两单元合并使用一对箱子是吗?
回复

相关推荐

APP内打开