供电配电楼主 发帖 400V低压柜,带的直接启动的水泵电动机,45KW,低压去了设计院设计的100A的,
孤客1235
孤客1235 Lv.2
2016年04月27日 21:49:13
只看楼主

跳闸

跳闸
msdaofeng
2016年12月16日 16:45:15
12楼
45KW 额定电流大约80多A, 启动电流大约是额定电流的3~8倍,100A显然太小了,直接启动那断路器必然是要跳的,可以选大的断路器,选160A应该就可以了。
这种错误是选型错误,查一下断路器的样本上都有电机选型方面的配套,