关于室外消火栓的一个问题
blydh_2012
blydh_2012 Lv.3
2016年04月20日 23:02:18
只看楼主

请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?

请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
安穆明weibo
2016年04月28日 18:07:48
12楼
blydh_2012 发表于 2016-4-27 18:44 嗯 压力开关?消火栓系统没用过压力开关 ,怎么设置?没用过压力开关??《水规》11章控制有说
回复
灯泡丶
2016年04月29日 09:15:30
13楼
室外消火栓怎么肯定首先肯定能做湿式就做湿式,况且室外单独做临时高压,规范推荐宜用稳压泵稳压。
回复
wqh_2008
2016年04月29日 10:30:45
14楼
只能消防控制中心起泵或者消火栓按钮起泵
回复
blydh_2012
2016年04月29日 11:32:33
15楼
灯泡丶 发表于 2016-4-29 09:15 室外消火栓怎么肯定首先肯定能做湿式就做湿式,况且室外单独做临时高压,规范推荐宜用稳压泵稳压。哦 是这样 有道理 谢谢
回复
blydh_2012
2016年04月29日 11:33:01
16楼
安穆明weibo 发表于 2016-4-28 18:07 没用过压力开关??《水规》11章控制有说哦好的 thanks
回复
akuma1998
2016年04月29日 20:52:23
17楼
用启泵按钮启动不实际,平时应该保持一定压力,用水压力下降通过压力开关起动
回复
一截
2016年04月30日 08:54:15
18楼
顶起来~~楼主辛苦了~
回复
wuanlun
2016年04月30日 11:32:18
19楼
学习了,谢谢各位提供!
回复
js_jyx123456789
2016年05月01日 15:37:15
20楼
设室外消火栓主泵【也可以与室内消火栓主泵合用(将室内外消防用水量都计算进去)】、气压罐及稳压泵,利用安装在消火栓主泵出水管上的压力开关来启动主泵,现在消防泵大都是自动启泵。
回复
ftzhcn
2018年06月11日 13:41:06
21楼
从消防管理要求,水泵平时处于自动状态,所以,当低压压力开关或流量开关(最新图集上当稳高系统用流量启泵)监测到水压低,会自动启泵的。此外,室内外是否分开设置水泵,得看设计图纸。室内现在启水泵,也不再使用消报按钮了,消报只作为报警信号。