五层公共建筑的防火分区应如何划分
sxxjanimi
sxxjanimi Lv.4
2016年03月17日 18:19:20
只看楼主

正在设计的一幢五层的办公建筑,高23m,共3000平米,每层均600平米,设两个疏散楼梯,考虑两个防火分区,一至四层为一个分区,第五层为一个分区,审图的认为建筑总面积超过2500平米,一至四层的敞开楼梯间不能做为疏散楼梯,必须每层都要设封闭楼梯间,否则第五层设的防火分区没有作用,但是防火规划规定公共建筑超过六层才设封闭楼梯间,请教高手,这种情况应如何解决?急急急

正在设计的一幢五层的办公建筑,高23m,共3000平米,每层均600平米,设两个疏散楼梯,考虑两个防火分区,一至四层为一个分区,第五层为一个分区,审图的认为建筑总面积超过2500平米,一至四层的敞开楼梯间不能做为疏散楼梯,必须每层都要设封闭楼梯间,否则第五层设的防火分区没有作用,但是防火规划规定公共建筑超过六层才设封闭楼梯间,请教高手,这种情况应如何解决?急急急
co1442973177970
2016年03月18日 16:52:03
2楼
如果不设封闭楼梯间,4,5层火不是可以窜上去,分的2个防火分区有何意义?封闭楼梯间在4层肯定要设,但是没必要每层都设!
回复
sxxjanimi
2016年03月21日 16:09:01
3楼
大飞哥00700 发表于 2016-3-18 16:52 如果不设封闭楼梯间,4,5层火不是可以窜上去,分的2个防火分区有何意义?封闭楼梯间在4层肯定要设,但是没必 … 我在四,五层分别设封闭楼梯间,审图的说还是不行,必须在一,二层设封闭楼梯间,搞不懂.
回复
co1443791503002
2016年04月23日 16:38:03
4楼
个人认为可以不设置封闭楼梯间,敞开楼梯间也是疏散楼梯间一种,每一层都不需要设置防火门
回复
残风送影
2018年10月16日 19:09:38
5楼
审图的没错,一、二级耐火等级的公共建筑防火分区最大允许面积2400平米,两个防火分区之间不能相互影响,为了防止低层的烟、火往上蹿,必须设置封闭楼梯间呀。如果想节省费用,将一层设置为一个防火分区就好了,相当于只设置一个封闭楼梯间。
回复

相关推荐