中油国军施工之机房静电接地
卤蛋龙
卤蛋龙 Lv.3
2016年02月03日 15:53:12
只看楼主

中石油工程公司施工的图片,供各位交流。有不合理的地方,请各位之处,供我们学习进步!

中石油工程公司施工的图片,供各位交流。有不合理的地方,请各位之处,供我们学习进步!

20140814_141231.jpg


20140814_141235.jpg


20140814_141248.jpg


20140814_141302.jpg


20140814_153146.jpg


20140814_153150.jpg

sv31
2016年02月17日 10:18:47
13楼
楼主发几张汇流接线端的图片看看。
回复
kick888888
2016年02月18日 08:27:12
14楼
地面应粉刷防腐防潮漆,表面粘贴橡朔保温棉
回复
京南人士
2016年02月18日 09:18:17
15楼
进来学习一下
回复
niswewei
2016年02月18日 09:43:12
16楼
豪华版~~赞一个
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月18日 09:50:56
17楼
学习了,没做过类似的接地铜板网,只是周围设一圈接地线或者说等电位导体,并要求机柜和防静电地板金属支架都接地
回复
urpig
2016年02月18日 11:11:39
18楼
没啥必要。

每隔600一个网格。你们说有必要吗???这么干是什么目的??
回复
kick888888
2016年02月18日 16:22:41
19楼
看下09DX009图集,很详细啊
回复
q123321aaa
2016年02月18日 16:26:19
20楼
哈哈 很一般机房防静电地板做法 估计建设单位要求不是很高
回复
sv31
2016年02月18日 17:39:30
21楼
这施工也就很一般。楼主用铜箔作用是接静电地板的。30*3的铜带最好用绝缘子安装,不用跟铜箔混在一起。不知最后的汇流电阻箱根汇流接地排是如何做的。。
回复
co1442977724857
2016年02月19日 13:46:52
22楼
好资料,谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开