轻质隔墙及加气块隔墙的耐火极限
qianiuroufen
2016年01月13日 11:34:10
来自于建筑施工
只看楼主

轻钢龙骨石膏板隔墙及加气块隔墙的耐火极限,设计要求大于等于4H,请问这个检测是怎么做啊

轻钢龙骨石膏板隔墙及加气块隔墙的耐火极限,设计要求大于等于4H,请问这个检测是怎么做啊
sun450002
2016年01月13日 16:48:03
2楼
依照防火规范设计施工,提供材料材质证明合格证明,公安消防支队应该不会现场检测。
回复
smallheader
2016年01月13日 20:42:37
3楼
普通的轻钢龙骨石膏板隔墙,耐火极限不可能达到4h。问设计院要具体做法。
加气块耐火性能很好的,厂家有检测数据的。
回复
qianiuroufen
2016年01月14日 08:49:00
4楼
smallheader 发表于 2016-1-13 20:42 普通的轻钢龙骨石膏板隔墙,耐火极限不可能达到4h。问设计院要具体做法。加气块耐火性能很好的,厂家有检 …加气块的检测数据是有的? 我这边厂家只提供了合格证、质检报告等一类关于抗压强度、干密度等常规的项目。是否只要再找厂家要一份就可以?轻钢龙骨石膏板隔墙的做法是有的,塞不同类型、密度的岩棉,达到设计要求的不同的耐火等级。 我就是想问下,这个检测是只单独的送检各类材料还是需要对整个墙体进行检测呢
回复
甲方施工员
2016年01月14日 10:13:57
5楼
材料合格就行 有合格证 质检报告

这个检测也可以做 可以到消防局做检测 这个检测一般不需要做
回复
李陌
2016年02月23日 08:41:09
6楼
要求供料方提供产品的合格证,这个实验是专业的检测部门做的,具体怎么做,很复杂