变压器高压侧对应电缆规格一般是多大?
amdintellive
2015年12月31日 12:41:30
只看楼主

本帖最后由 amdintellive 于 2016-1-4 09:03 编辑 10kV变压器高压侧对应电缆规格一般是多大?2500kVA2000kVA1600kVA1250kVA1000kVA800kVA630kVA500kVA400kVA

本帖最后由 amdintellive 于 2016-1-4 09:03 编辑

10kV变压器高压侧对应电缆规格一般是多大?
2500kVA
2000kVA
1600kVA
1250kVA
1000kVA
800kVA
630kVA
500kVA
400kVA
lingxuct
2015年12月31日 14:56:57
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-31 14:58 编辑

回奥巴马:

变压器高压侧的电源电缆选择的原则是:
当电缆末端二相短路时,其短路电流能使所接电源母线的进线断路器过流保护动作跳闸!

就是说:万一变压器保护的断路器因故拒动时,让“远后备保护”能可靠动作!

能理解上面的话,就可以计算变压器电源电缆的最大阻抗是多少,根据阻抗选择电缆的规格!

一般情况下,满足上面要求,载流量肯定能满足。
回复
niziqian007
2015年12月31日 15:01:21
4楼
ccc___ 发表于 2015-12-31 14:56 回奥巴马:变压器高压侧的电源电缆选择的原则是:奥巴马看不懂中文。:lol
回复
qq_1423529138570
2015年12月31日 15:16:02
5楼
回复
lingxuct
2015年12月31日 15:42:02
6楼
niziqian007 发表于 2015-12-31 15:01 奥巴马看不懂中文。看得懂或看不懂,偶就管不了了。
回复
co1429242552997
2016年01月01日 08:47:54
7楼
ccc___ 发表于 2015-12-31 15:42 看得懂或看不懂,偶就管不了了。高 实在是高 顶个:lol
回复
fshnhuda
2016年01月02日 22:51:02
8楼

谢谢楼主,学习一下
回复
engineershao
2016年01月04日 15:16:04
9楼
630及以下,用50,很小的变压器用35也可以。
800、1000、1250,用70;
1600用95;
2000用120;
2500用150;
以上所说电缆为铜芯电缆,个人观点。
回复

相关推荐

APP内打开