照明电缆截面积如何选择
xiaojinlin001
2015年11月18日 11:27:10
来自于照明工程
只看楼主

请教各位大神们,照明电缆截面如何选择和计算, 能否给一个详细的例子

请教各位大神们,照明电缆截面如何选择和计算, 能否给一个详细的例子
zjsxzq22
2015年11月19日 07:54:20
2楼
按照规范,电缆一般在截面6平方以上,下面的都可用电线代替(指铜芯电缆而言)
回复
大同00
2015年11月23日 15:39:36
3楼
计算电流、电压损失、短路保护灵敏度。
回复
xiaojinlin001
2015年11月24日 15:01:44
4楼
法一:依据计算电流,参照载流量表选择电缆截面
法二:依据电压损失,推算出截面积。。。。有点清楚
法三:依据短路保护灵敏度。。。。。。。。。。。不知道了
回复
巴亚
2015年11月25日 09:30:42
5楼
同意楼上说法
回复
大同00
2015年11月25日 14:45:21
6楼
xiaojinlin001 发表于 2015-11-24 15:01 法一:依据计算电流,参照载流量表选择电缆截面法二:依据电压损失,推算出截面积。。。。有点清楚法三 …线路末端短路时,保护装置应可靠动作,切断电源。可看看设计手册。
回复
nanjingfenyuanshi
2015年12月15日 09:17:05
7楼
“法一”有必要补充说明一下:依据计算电流确定断路器的整定电流,然后参照断路器的整定电流再去选择电缆截面(一般情况下:按断路器的整定电流X1.45去查表选导线截面),因为断路器的作用是保护电缆的。这个概念应该清晰。
回复
xiaojinlin001
2015年12月15日 14:42:44
8楼
多谢7楼补充
回复
wangyu4753748
2015年12月22日 11:43:20
9楼
lou又学到东西了 谢谢
回复
zhb786569
2015年12月23日 11:37:55
10楼
通过电流选开关,通过开关选管径
回复
gengning13
2015年12月24日 09:20:52
11楼
网上下载YJV或者BV载流量表,根据相数和载流量选