消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?
glx117
glx117 Lv.9
2015年11月03日 11:35:57
只看楼主

消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?规范上只看到有共用消防水池和生活饮用水水池的情况,关于泵房好像没有说明,不知道可不可以这样做,如果可以需要注意些什么要点?

消防泵房和生活给水泵房可以合用吗?规范上只看到有共用消防水池和生活饮用水水池的情况,关于泵房好像没有说明,不知道可不可以这样做,如果可以需要注意些什么要点?
glx117
2016年04月27日 19:43:36
13楼
lqh808 发表于 2016-4-24 10:44 肯定不行GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规程》5.5.12(强条)要求,附设在建筑物内的消防水泵房 …楼上说的在理
回复
瞎狸狐闹
2016年04月28日 14:24:40
14楼
江苏省建设工程文件规定生活泵房不得和消防泵房合用,其它省略过
回复
glx117
2016年05月06日 13:10:39
15楼
wkh19871231 发表于 2016-4-28 14:24 江苏省建设工程文件规定生活泵房不得和消防泵房合用,其它省略过江苏山东貌似是审图最严的
回复
wtao1208
2016年05月09日 10:52:43
16楼
enjoynow 发表于 2016-2-22 09:27 最好还是问一下自来水公司同意吗?这个才是关键!我们这边验收,自来水公司就说生活水泵房与消防水泵房不能合建,中间要加隔墙。
回复
纯力工
2016年05月09日 15:23:26
17楼
不可以!生活用水泵房是要经过卫生防疫部门检测合格的!
回复
格子间小李
2016年05月10日 09:30:15
18楼
顶一下!!
回复
幸福小妞
2016年05月21日 11:22:08
19楼
可以,而且是建议这两个系统的泵放在一个泵房的
回复
huangsuihua
2016年05月21日 11:52:48
20楼
合用也可以,不过要做好卫生和保证消防水不被动用的措施。
回复
心中结
2016年05月21日 12:10:39
21楼
谢谢楼主分享 好人啊!
回复
song10051196
2017年04月01日 10:26:00
22楼
js_jyx123456789 发表于 2016-2-19 17:45 应该不可以吧,据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12条第3款规定,消防水泵房应与其他部 …:handshake:handshake:handshake
回复

相关推荐

APP内打开