低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定
yangyi75101
2015年11月02日 17:10:19
只看楼主

低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定。还有低压柜顶部的汇流母排的规格是安装什么定的呢

低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定。还有低压柜顶部的汇流母排的规格是安装什么定的呢
lingxuct
2015年11月03日 06:05:33
2楼
油变与低压柜之间有防火隔离,各自有安全通道,通道宽度应不小于800毫米;

干式变压器有罩壳,罩壳可以与低压柜0距离安装;

GGD、GCS等柜子顶部主母排按载流量计算其规格。
回复
liyongjing12
2015年11月03日 08:24:52
3楼
ccc___ 发表于 2015-11-3 06:05 油变与低压柜之间有防火隔离,各自有安全通道,通道宽度应不小于800毫米;干式变压器有罩壳,罩壳可以与 …高手呀!区管
回复
开心老爸
2015年11月03日 09:32:35
4楼
安装距离是没有硬性规定的。如区管所说,油变是有要求的。但通常老说,油变建议设置单独的变压器室,也就不存在上述问题。
即使如此,也不建议距离过长哦。
回复
qq_1446602275435
2015年11月04日 13:15:52
6楼
第一条学习了
回复
小小小的小
2015年11月27日 14:56:33
7楼
路过,学习中
回复
zhumeng7225
2015年11月27日 15:28:51
8楼
区管说的好
回复
北方郎
2015年11月27日 16:09:47
9楼
ccc___ 发表于 2015-11-3 06:05 油变与低压柜之间有防火隔离,各自有安全通道,通道宽度应不小于800毫米;干式变压器有罩壳,罩壳可以与 …油变要单设房间。