涡旋封闭压缩机能否做低温排管冷库
孙少爷的剑
2015年08月23日 12:09:56
只看楼主

谷轮ZB-KQE系列的压缩机很多人都用在-18度以及更低温的铝排管冷库。但是我上次听厂家技术员说,这种压缩机不能用在排管蒸发上,原因是压缩要得到足够的回气降温低压压力必须保持在1.2KG 低压这个压力值,压缩机易烧坏。希望老师们淡淡你们的高见

谷轮ZB-KQE系列的压缩机很多人都用在-18度以及更低温的铝排管冷库。但是我上次听厂家技术员说,这种压缩机不能用在排管蒸发上,原因是压缩要得到足够的回气降温低压压力必须保持在1.2KG 低压这个压力值,压缩机易烧坏。希望老师们淡淡你们的高见
游荡四方
2015年08月23日 14:43:10
2楼


谷轮ZB-KQE系列的压缩机,是R404A中温压缩机
在厂家的技术参数里要求是:
在高排气压力下,其蒸发温度不低于0.12mp,
就是夏季低压必须保持在1.2KG以上 长期低于这个压力值压缩机易烧坏。

简单一些来解释就是:
要求回气温度和压力限定在一个范围以内,使排气温度不高于115度,
低回气压力下,排气温度如长期处于高温状态,容易使压机寿命缩短,冷冻油变质。
回复
游荡四方
2015年08月23日 14:53:53
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-8-23 15:30 编辑

每一种系列压缩机,厂家都有技术规范,
包括:数据表格式,图形,
通过表格内的数据或图形,明确了不同冷凝温度下的蒸发温度,制冷能力以及极限值,

排管管路长,弯路多,两端压降大,
如不采用多组并联的方式,极易引起低压过低,排气温度过高的问题。

如能解决单根盘管长度问题,就是通过并联,尽可能的缩短长度,是能够用于铝排管的。

回复
q9063
2015年08月23日 19:03:50
4楼
谢谢楼主分享好资料
回复
游荡四方
2015年08月24日 07:48:35
5楼
排管如不能解决管路过长,压降过大的问题,会出现高低压过低的问题,

而低压过低,排气量小,压机排气温度高,
1:压机线圈绝缘老化过快,易于烧毁,
2:排气温度过高,冷冻油变质.

这个过滤器就是我换下来的,
原因就是冷凝器配置偏小且老化,夏季排气温度过高.引起冷冻油变黑,过滤器堵塞,

过滤其.jpg
回复
游荡四方
2015年08月24日 07:55:19
6楼
这张图是涡旋压缩机的使用规范.

涡旋压机使用极限1.jpg
回复
游荡四方
2015年08月24日 07:59:15
7楼
下图是以参数表格的形式列出了涡旋压机的运行范围和参数



丹佛斯中温压机.JPG
回复
游荡四方
2015年08月24日 08:03:03
8楼
这张图是以图表的形式列出了冷凝温度与蒸发温度的对应关系.

404a回气过热度.jpg
回复
斗战圣佛
2015年08月24日 09:11:36
9楼
能不能用:
1、要看厂家所提供的极限图表中参数的要求。
2、依据这些极限参数合理的设计工艺管路,尽量减少不利的方面使实际运行参数达到压缩机范围内运行。
3、没有绝对,只有相对。
回复
xuxpmidea
2015年08月24日 12:32:52
10楼
学习哈,谢谢共享
回复
fortunemin
2015年08月25日 10:22:04
11楼
游荡四方 发表于 2015-8-24 07:48 排管如不能解决管路过长,压降过大的问题,会出现高低压过低的问题,而低压过低,排气量小,压机排气温度高, …赞一个,学习了