筏板基础因商家增加自动扶梯,安装机柜,把筏板基础破坏,造成地下水上涌。
w137448940
w137448940 Lv.2
2015年08月02日 10:40:36
来自于地质勘察
只看楼主

各位大神大家好,我在甲方工作,我公司为满足客户需要,公司同意在地下室加设自动扶梯,但是在破除筏板基础时,造成地下水上涌,流量为1小时2m3,现在流量还在增加,想了很多办法,就是把水止不住。工程概况:地下一层,地上三层,采用独基+筏板基础。地下室建筑面积1500㎡。采用框架承重。请各位同行,有没有什么好的办法,提供给小弟。

各位大神大家好,我在甲方工作,我公司为满足客户需要,公司同意在地下室加设自动扶梯,但是在破除筏板基础时,造成地下水上涌,流量为1小时2m3,现在流量还在增加,想了很多办法,就是把水止不住。
工程概况:
地下一层,地上三层,采用独基+筏板基础。地下室建筑面积1500㎡。采用框架承重。
请各位同行,有没有什么好的办法,提供给小弟。

QQ图片20150802103653.jpg


QQ图片20150802103707.jpg


QQ图片20150802103713.jpg

绿叶红花
2020年08月24日 17:39:31
3楼

先在周边布置降水井,把水位降低再施工。不然就等枯季看看水位下降后

回复
cbgg2011
2020年09月27日 08:20:06
4楼

你先把地质条件和地下水以及含水层以及上下隔水层情况说明下,不清楚的,则做下勘察。