风机盘管的原理、形式详情请点击查看附件~风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF)一、风机盘管工作原理。二、风机盘管接线。风机盘管系统组成部件:风机盘管、进回水阀门、Y型过滤器、电磁阀/水阀、控制面板、送回风管及风口、保温、新风管、水管、金属软管。风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构等场所。其工作原理是风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。
详情请点击查看附件~
风机盘管(FCU)、空调箱(AHU)、新风机(FAU)、常规送风、排风(SF/EF)、厨房送排风(KEF/KSF)、消防送排风(SEF/SPF)
一、风机盘管工作原理。
二、风机盘管接线。
优点:体积小、效率高、噪音低、能耗低;
机体结构精致,紧凑,坚固耐用,盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。
缺点
由于这种方式只基于对流换热,而致使室内达不到最佳的舒适水平,故只适用于人停留时间较短的场所,如:办公室及宾馆,而不用于普通住宅。由于增加了风机,需要增加风管,提高了造价和运行费用,设备的维护和管理也较为复杂。
工作原理:依靠风机的强制作用,使空气通过盘管,机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定,维持在一个你认为舒服的环境温度。
中央空调系统的典型制冷运行过程
中央空调系统运行的过程实质上是热量转移的过程。
中央空调制冷时,典型的制冷时热量转移过程如下:
风机盘管系统设计
详情请点击查看附件~
半集中式空调系统:除集中空调机房外,房间设末端装置(二次设备)。
典型:风机盘管+新风系统
风机盘管:Fan Coil(FC)
风机盘管机组: Fan Coil Unit(FCU)
1、系统构造
FCU由风机、盘管和外壳组合而成。
FC使室内回风直接进入机组进行冷却去湿或加热处理。
与FC连接的水管有:
(1)供水管
(2)回水管
(3)凝结水管
思考:三根水管的空间位置是怎样的?
供回水管道的最高点设自动排气阀,局部最高点也需设。
凝结水管集中收集后排向地漏、厨房、卫生间等的污水盆、凝水立管等。
在可能的条件下,应尽量提高冷水入口温度和降低热水入口温度。
风机盘管的冷水入口温度,一般选用7℃~10℃,冷水温升取5℃;
热水入口温度一般选用50℃~60℃。
调节
一般为风量调节(调节单向电容调速电机的输入电压),亦有采用水量调节。
冷水机组、风机盘管及控制系统
详情请点击查看附件~
一. 冷水机组及其控制
1. 说明
由于冷水机组已由设备供应商自身智能控制器提供等了优化控制,故本系统只考虑对冷水机组进行监视和简单控制。
2. 可实现以下功能
(1).联动启动顺序
冷却塔风机-冷却塔电动蝶阀-冷冻机的冷凝器-电动蝶阀-冷却水泵-冷冻水的蒸发器-电动蝶阀冷冻水泵-冷水机组。
(2).联动停止顺序
冷水机组(延时5分钟)冷冻水泵冷冻机的冷凝器电动蝶阀冷却水泵冷冻水的蒸发器电动蝶阀冷却塔电动蝶阀冷却塔风机。
(3). 压差旁通监控
在总进水管和总回水管上设置压力传感器,通过计算供回水之间的压差,将压差与设定值进行比较,用PI调节方式调节电动两通阀,使压差保持在设定的范围内,在冷水机系统停止时,旁通阀全关。
(4).机组优化控制
根据冷源系统总负荷量(冷冻回水温差×总流量)进行冷水机组运行台数控制,进行台数量与负荷相匹配,实现冷水机组最优启停时间控制,根据送水/回水集水箱温度的变化,通过特定的算法计算系统热负荷的变化,并根据其变化调整冷热源运行台数,达到优化节能的目的。
(5). 冷却塔优化控制
检测负荷侧实际负荷,自动分组开启冷却塔台数,已达到节能目的。
(6). 均衡运行控制
自动累计每台冷水机组运行时间,优先开启运行时间相对较少的机组,使每台机组运行时间大致相等。
(7). 显示
显示冷水机组、水泵、冷却塔的运行状态和故障状态,也显示电动蝶阀和水流开关的状态。
(8). 记录
中央站彩色动态图形显示,记录各种状态和报警;记录启停时间;累计运行时间及其历史数据等参数。
(9). 时序
中央监控对系统中的各种温度、设备运行状态和报警及各种设备的启停、可编制节假日、上下班等时间运行程序,在不同的时间段合理地运行设备,节约能源。