消火栓箱的尺寸可以使用非标吗?
小时工
小时工 Lv.8
2015年06月28日 23:57:03
只看楼主

GB14561-2003上面的5.10.2.1上写的必须满足表1的规定,也就是箱子尺寸的A、B、C、D 四类。但是04S202里面的箱子却有E类,非标。所以我想弄清楚一个问题:消火栓箱的尺寸可以自己定制非标的尺寸吗?希望大神指点。欢迎大家讨论,不定时回复

GB14561-2003上面的5.10.2.1上写的必须满足表1的规定,也就是箱子尺寸的A、B、C、D 四类。
但是04S202里面的箱子却有E类,非标。

所以我想弄清楚一个问题:消火栓箱的尺寸可以自己定制非标的尺寸吗?

希望大神指点。
欢迎大家讨论,不定时回复
waterwold
2016年08月31日 15:14:16
12楼
这个也得问问厂家吧
回复
lichangan1000
2016年08月31日 16:01:56
13楼
消火栓国家有标准GB系列。
按说能满足使用就可以。目前都要按国标。 个别装修墙面材质颜色要求不能使用玻璃、金属门时,也有自己包装的,但消火栓三个字必须有。
回复
yangbindota
2016年09月02日 09:44:46
14楼

谢谢楼主,祝你早早升官发财!!!
回复
安穆明weibo
2016年09月05日 10:55:05
15楼
非标应该不影响灭火,但是这得专业定做吧。。。估计也不太合适。
回复
365th
2016年09月05日 11:30:51
16楼
满足所有配件要求道理上就行,但是你知道消火栓箱都是跟消防局有关系的企业卖的。。。。
回复