陕西某广场配电室滤波改造现场心得
xysales
xysales Lv.2
2015年06月10日 11:11:31
只看楼主

这是一台1600KVA的变压器,负载主要是变频设备,补偿容量达到640Kvar,分主副柜,最近一两年频繁烧坏电容器,接触器等,前段时间烧坏一台刀熔开关,经测试现场谐波电流已经达到15.7%,主要是5、7次谐波。

谐波电流.jpg
这是一台1600KVA的变压器,负载主要是变频设备,补偿容量达到640Kvar,分主副柜,最近一两年频繁烧坏电容器,接触器等,前段时间烧坏一台刀熔开关,经测试现场谐波电流已经达到15.7%,主要是5、7次谐波。

谐波电流.jpg

dylan3940
2015年06月10日 15:03:27
2楼
期待后续,该上有源滤波器了
回复
xysales
2015年06月11日 10:23:09
4楼
dylan3940 发表于 2015-6-10 15:03 期待后续,该上有源滤波器了现在就是在考虑,是用有源还是用无源,和甲方沟通中
回复
cuiyongpeng604
2015年06月12日 12:53:45
5楼
可以考虑 无源+有源的补偿方式~
回复
xysales
2015年06月13日 09:55:32
6楼
客户决定用有源滤波,:lol
回复
ui1024
2015年06月16日 08:36:57
7楼
xysales 发表于 2015-6-13 09:55 客户决定用有源滤波,具体方案和实物呢? 希望LZ展示
回复
青花那个瓷
2015年06月16日 09:18:12
8楼
严重关注,期待中
回复
xysales
2015年07月15日 12:04:18
9楼
结果还没出来,有结果会和大家分分享的
回复
yuhaiyanwp1
2015年10月20日 11:45:43
10楼
你好,请问这个事情最后怎么解决的?
回复