框剪结构梁配筋的问题
完美生活01
2015年06月04日 21:53:19
只看楼主

我现在做一地下两层 地上26层 框剪 与剪力墙相连的框架柱一端梁上部配筋很大什么原因引起的 有什么办法解决 谢谢大家

我现在做一地下两层 地上26层 框剪 与剪力墙相连的框架柱一端梁上部配筋很大什么原因引起的 有什么办法解决 谢谢大家
完美生活01
2015年06月05日 21:53:02
12楼
yangguang879 发表于 2015-6-5 15:15 这个柱子配筋也比较大,刚度大,地震力也大,梁配筋也大了恩恩 有这方面原因吧 不过我的是六度区
回复
完美生活01
2015年06月05日 21:54:28
13楼
结构生活 发表于 2015-6-5 16:10 这是从何说起呢恩恩 调幅是不是只是竖向荷载才调幅呢 如果不是竖向荷载引起的 还能调幅吗
回复
完美生活01
2015年06月05日 21:54:48
14楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-5 16:48 看高规剪力墙那一章,有解决办法?谢谢 我会好好读读的
回复
完美生活01
2015年06月05日 21:55:10
15楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-5 16:48 看高规剪力墙那一章,有解决办法?谢谢 我会好好读读的
回复
完美生活01
2015年06月05日 21:55:49
16楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-6-5 16:48 看高规剪力墙那一章,有解决办法?谢谢 我会好好读读的
回复
完美生活01
2015年06月05日 21:57:21
17楼
asd1231506 发表于 2015-6-5 16:54 我觉得有可能是pkpm把这个梁识别成挑梁了,柱端梁约束太大,位移小,而另一边的梁唯一比较大,就造成上部弯 …恩恩 我也是觉得是这个原因引起的 那如果框架梁和剪力墙顺搭 另一端是框架柱 你还点绞吗
回复
洞房不败之玉女
2015年06月06日 09:35:18
18楼
完美生活01 发表于 2015-6-5 21:51 要是顺搭呢 另一端是框架柱 还是点绞吗剪力墙在平面外和平面内的刚度是不一样的,顺搭的话肯定不用啊,比柱子还能约束呢
回复
achinerylizer
2015年06月09日 11:41:05
19楼
应该是墙的刚度很大,进而引起周边构件吸收的地震作用大,从而引起梁配筋大。这个还是建议按出的结果配筋,因为点胶或者弯矩调幅这种人为的干预改变了构件的实际作用情况。另外,如果配筋实在太大不能容忍时,可以适当调幅,但是这个调幅也是有前提的,即造成梁负筋大到底是何种原因造成的,如果是由重力荷载代表值造成的,那就不能调幅;如果由地震作用引起,可适当予以调幅。
回复
lhr470642721
2015年06月10日 08:12:51
20楼
。。。。。。。。。。。。
回复
riyedaishuai
2016年12月25日 11:24:14
21楼
楼主,请问你最后是怎么解决的?我现在遇到和你一样的问题。
回复