关于新建规5.5.17图示,求大神科普.
打不赢吐口水
2015年05月29日 17:35:19
只看楼主

今天看新建规图示, 结果看到上面就看不懂了,为什么疏散距离会变成2a+b(2a+c),在没有喷淋的情况下,不是a+b(a+c)≤40m 吗,为什么会有2a的疏散距离,而且上面的44m 是如何得出的数据,求大神科普,小弟不胜感激.

今天看新建规图示, 结果看到上面就看不懂了,为什么疏散距离会变成2a+b(2a+c),在没有喷淋的情况下,不是a+b(a+c)≤40m 吗,为什么会有2a的疏散距离,而且上面的44m 是如何得出的数据,求大神科普,小弟不胜感激.

IMG_0924.JPG


IMG_0925(1).JPG

gdslrq220
2015年11月28日 11:51:57
12楼
当时学习新建规时,就有说规范与图集不一致的地方,还要修改图集的,有修改版的图集了, 大概今年9月左右买到的。通风规范,本来说今年10月发行,还没有消息。
回复
阿胜01
2015年11月28日 13:21:14
13楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
cof1628328364094
2021年08月07日 17:26:32
14楼
谁知道这些书在哪里买 我想买来看一下
回复
xgs1187
2021年08月09日 09:18:53
15楼

因为a段为尽端(袋形)走道,需要考虑往返(即跑到a段,发现没有疏散楼梯,还要返回去),因此就有了2a的说法。

回复
wx_1685328480982
2024年02月02日 10:01:22
16楼

微信图片_20240202100034.png预着你走错路的距离