关于新规GB50016-2014防排烟系统的疑问
十忽然之间十
2015年05月21日 14:59:16
来自于通风排烟
只看楼主

第8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。和其条文说明8.1.9 设置在建筑内的防烟风机和排烟风机的机房要与通风空气调节系统风机的机房分别设置,且防烟风机和排烟风机的机房应独立设置。当确有困难时,排烟风机可与其他通风空气调节系统风机的机房合用,但用于排烟补风的送风风机不应与排烟风机机房合用,并应符合相关国家标准的要求。防烟风机和排烟风机的机房均需采用耐火极限不小于2.00h的隔墙和耐火极限不小于1.50h的楼板与其他部位隔开。

8.1.9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。
没有明确指出是否可以排风风机和排烟风机共用,只说了机房合用问题。

排烟风机能否作为排风风机使用?
大神们来探讨下。
zxl729956
2015年05月21日 15:16:59
2楼
排烟和排风是可以共用同一台风机的,多数情况下采用的是双速风机,低速排风高速排烟。
回复
zn525
2015年05月21日 16:04:47
3楼
同意楼上,可以的
回复
hxsy14081
2015年05月22日 09:35:35
4楼
排烟和排风机应该可以共用
回复
农民
2015年05月22日 09:47:02
5楼
本帖最后由 农民 于 2015-5-22 09:51 编辑

没有禁止的就是允许的!但是排烟与排风的风量差距有点大,双速风机也很难同时匹配二者的风量,工程中很少合用。
通常的做法是:1 排烟风机、排风风机分别设置公用风管 2。排烟排风各自成系统,3。排烟与排风风量差距不大(建议70%左右)公用风机及系统,但风口要满足各自的使用功能。这个主要在地库应用比较普遍。
回复
wangxueleiyy
2015年05月23日 15:05:56
6楼
为什么不能合用 楼主
回复
王农勤
2015年05月23日 17:44:50
7楼
排风与排烟,是两种状态下的应用。是可以的。
回复
wu.ye
2015年05月24日 11:40:55
8楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2015年05月24日 11:41:37
9楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2015年05月24日 11:42:04
10楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2015年05月24日 11:42:34
11楼
帮顶一个!
回复

相关推荐

APP内打开