2台进线柜+2台发电机柜+1台母联柜电气联锁问题
思议儿
思议儿 Lv.7
2015年04月03日 15:39:25
只看楼主

本帖最后由 思议儿 于 2015-4-3 15:44 编辑 大家看看这样联锁有什么问题

本帖最后由 思议儿 于 2015-4-3 15:44 编辑

X0[ZL7D1PR)Z9UM{N5B@LGO.png }7M[S(%{54JF%%6HA1OXRAE.jpg CDW9G$0YGFDXJ_%YL[IHXE4.jpg
1.png 2.png 17.png 18.png 19.png
大家看看这样联锁有什么问题

}7M[S(%{54JF%%6HA1OXRAE.jpg


CDW9G$0YGFDXJ_%YL[IHXE4.jpg


1.png


2.png


17.png


18.png


19.png


X0[ZL7D1PR)Z9UM{N5B@LGO.png

思议儿
2015年04月03日 15:40:49
2楼
机械联锁是5锁2钥匙
回复
qq_1403856668344
2015年04月05日 10:55:35
3楼
本帖最后由 zheng3151213 于 2015-4-5 10:56 编辑

IMG_1458.JPG楼主 看看行不行。
母联 是1 2 18 19 只能闭合一个的情况下 才能合闸
回复
思议儿
2015年04月07日 10:18:35
4楼
zheng3151213 发表于 2015-4-5 10:55 楼主 看看行不行。母联 是1 2 18 19 只能闭合一个的情况下 才能合闸谢谢!满足原理要求,但母联柜有点复杂,柜间联锁有点多,
回复
思议儿
2015年04月07日 10:19:15
5楼
zheng3151213 发表于 2015-4-5 10:55 楼主 看看行不行。母联 是1 2 18 19 只能闭合一个的情况下 才能合闸谢谢!满足原理要求,但母联柜有点复杂,柜间联锁有点多,
回复
思议儿
2015年04月07日 10:20:31
6楼
思议儿 发表于 2015-4-7 10:18 谢谢!满足原理要求,但母联柜有点复杂,柜间联锁有点多,其它的柜都 满足要求,
回复
qq_1423529138570
2015年04月07日 17:22:54
7楼
这个联琐太复杂了,在电气运行上我觉不是太可靠
回复
hclaodg
2015年04月07日 22:43:21
8楼
电气 联锁不是太 可靠 ,还是 用钥匙吧。
回复
阿克萨
2015年04月08日 09:29:19
9楼
貌似我们这边都不用电气连锁了。容易出问题
回复
思议儿
2015年04月08日 10:03:33
10楼
阿克萨 发表于 2015-4-8 09:29 貌似我们这边都不用电气连锁了。容易出问题母联柜中,控制电源用断零么?
回复
阿克萨
2015年04月08日 10:15:53
11楼
思议儿 发表于 2015-4-8 10:03 母联柜中,控制电源用断零么?控制电源哪有零线?只有+-呀。我们这控制电源在母联都断开。只有交流和开口三角的N不断